杭州新马电梯(客梯),安川616G5变频器驱动,异步曳引机。

        电梯停在门区平层关上门后,外呼内选不登记,检修不走车,有层显,安全回路和门锁回路正常。系统各输入信号正常,变频器报PG OPEN--PG卡断线故障。

0
0

        断电检查编码器接线及PG卡的接线后再送电,变频器故障复位。机房慢车时抱闸和运行接触器吸合,变频器输出,但不见抱闸臂张开,随后变频器显示PG OPEN 停止输出。

        为什么抱闸接触器和运行接触器吸合后抱闸没有打开,我们看下面的电路图就知道了:

0

        图中:KM2为运行接触器,43和44是其一对常开辅助触点
                    KMB为门锁接触器,5和6是其一对常开主触点
                    KBZ为抱闸接触器,1和2、5和6是其常开主触点
                    LZ为抱闸线圈

        61和62为DC110V电源,由安全回路接入,在运行、门锁及抱闸这三个接触器吸合时经由其常开触点送到LZ线圈两端,当其中任一接触器触点接触不好或完全不能接通,则抱闸线圈LZ就不能有效的得电工作,抱闸就不能顺利的张开。从而闸鼓连接的电机转子就不能随着电机旋转磁场的建立而转动,而旋转编码器是安装在电机的轴头上的,当然也不能同时转动。变频器在有运行输出时接收不到旋转编码器的反馈脉冲信号而报PG OPEN故障。

        于是送电,点动运行,用电压法分别测量每只接触器的触点电压,将万用表打至直流200V档,黑表笔对抱闸接触器的6端子,红表笔分别对图中43~77任一端子,发现当运行接触器吸合后,其常开触点43和44应闭合,但测量44端子无DC110V电压,确认此常开点故障。更换后抱闸张开顺畅,PG OPEN故障消除,电梯恢复正常运行。