     经常有客户打电话咨询,问的最多的是价格,其实不知道客户家现场情况,我们就无法给您准确估计,不同的现场情况,选择什么样的驱动方式,变化多端,今天我们就来讲一讲顶层高度,或都叫冲顶高度这个知识。
电梯顶层高度是由轿厢高度S4加上轿厢顶最高部件与井道顶部最低部件之间的尺寸距离S3组成。
当电梯发生意外冲顶时,电梯对重装置完全压实在缓冲器上,轿厢底平面必定超出电梯顶层层楼平面。超出的尺寸是由对重装置的撞板与缓冲器顶面之间的距离S1与缓冲器被完全压缩时
的行程S2之和所组成。此时,电梯顶部所具有的安全空间必需满足 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》5.7.1条的规定即:电梯轿厢顶部 空间尺寸必须同时满足当对重完全压在缓冲器上时
a)导轨应提供不小于0.1+0.035 V2(m)的进一步制导行程; b)轿顶可站人的最高面积的水平面与相应井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离不小于1.0+0.035 V2(m);
c)井道顶的最低部件与轿顶设备的最高部件之间的间距(不包括导靴、钢丝绳附件等)不小于0.3+0.035 V2(m),与轿顶部件最高点的间距不小于0.1+0.035 V2(m);
d)轿顶上方应有一个不小于0.5m×0.6m×0.8m的空间。
由于各电梯公司轿厢高度尺寸基本相差无几,当电梯轿厢高度尺寸一定时,只有满足以上的安全空间尺寸,方能保证电梯的结构、零部件不受破坏,保证当电梯轿顶有维修作业人员进行维修作业时的人身安全。
笔者就当电梯轿厢高度尺寸一定时,影响顶层高度尺寸的主要因素及对电梯井道顶层高度尺寸确认的重要性进行探讨。
顶层高度的计算
2018052539579417.jpg
一、 在对电梯井道设计过程中,影响电梯顶层高度尺寸的原因
1.设计单位在对建筑物设计时,为了满足建筑物外形设计的整体美观,忽略对电梯井道、顶层高度等尺寸的设计,当对电梯井道、机房设计时,发现所设计的电梯井道、顶层高度等尺寸不能满足电梯安装的要求,为了不影响对建筑物外观的设计,盲目将电梯井道内最高层站的顶层高度尺寸来进行压缩设计,以满足不改变建筑外观设计的要求。
2.由于各电梯制造企业对电梯井道、顶层高度等尺寸的要求各不相同,有些设计人员未能仔细审阅电梯制造商提供的电梯土建图纸的相关尺寸就进行机房和井道设计,或在大楼结构设计时按某品牌电梯的土建图纸进行设计,而实际订购了另一个品牌的电梯,造成了所设计的电梯井道、顶层高度等相关尺寸不符合要求。
二、 在安装过程中影响顶层高度尺寸的原因
1.根据GB/T10060-93《电梯安装验收规范》4.5.1的规定,轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重缓冲器可在150~400mm范围内,蓄能型缓冲器(包括线性和非线性)可在200~350mm范围内。其所能调整的范围对轿厢顶部间距影响较大。
例如:当电梯井道顶层高度尺寸不变时,电梯为耗能型缓冲器,其压缩总行程S2为180mm,对重缓冲器顶面到对重撞板之间距离S1为400mm,轿厢在端站平层位置时所测量轿顶可站人的最高面积的水平面与井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离为1500mm,此时,对重完全压在它的缓冲器上时可站人空间高度为920mm。使用一段时间后,由于电梯钢丝绳的延伸,对重缓冲器顶面到撞板之间距离为150mm时,对重完全压在它的缓冲器上时可站人空间高度为1170mm。根据标准GB7588-2003 5.7.1条的要求判定,前者不符合标准要求,后者满足标准,两者相差250mm。
2.根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》10.4条的规定,缓冲器可能的总行程应至少等于相应于115%额定速度的重力制停距离,因此,蓄能型缓冲器(包括线性和非线性)和耗能型缓冲器对其压缩总行程的尺寸S2,按其额定速度与额定载重量的不同,压缩总行程的尺寸要求也各有不同。
3. 根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》5.7.1条的规定,电梯轿厢顶部空间尺寸必须同时满足当对重完全压缩在缓冲器时的四个条件,其中前三项的距离计算均与额定速度有关。例如导轨应提供不小于0.1+0.035 V2(m)的进一步制导行程,电梯额定速度V为0.5m/s时,导轨的制导行程为0.10875(m),电梯额定速度V为2.5m/s时,导轨的制导行程为0.31875(m),两者误差达0.21(m)。
三、 对电梯井道、顶层高度等尺寸未进行确认,盲目安装可能埋下的安全事故隐患
1.当电梯井道顶层高度尺寸未进行确认,就盲目安装电梯,当发现电梯井道顶层高度尺寸不能满足GB7588-2003规定的要求,认为通过减小对重缓冲器顶面到对重撞板之间的距离就能满足标准要求,孰不知,当对重缓冲器顶面到对重撞板之间距离尺寸不能满足GB/T10060-93《电梯安装验收规范》4.5.1规定的要求时,在对改尺寸进行调整时,原来为了满足标准而减小的尺寸在颇多不确定因素的影响下无法得到保证。当对重缓冲器顶面到对重撞板之间距离大于原来的尺寸,此时电梯发生意外冲顶将会对刚好在电梯轿厢顶部进行维修作业、设备检查的人员以及轿厢内乘客造成伤害,对电梯的结构、零部件造成破坏,引起电梯安全事故的发生。
2.为了满足GB7588-2003规定的要求,盲目换用小压缩行程的缓冲器来满足电梯顶部间距。根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》10.4条的规定,选定好与电梯额定速度相匹配的短行程的缓冲器的形式后,还应对缓冲器形式实验报告中的总质量允许范围进行验证,使其是否能满足电梯安全使用要求。否则,当电梯发生冲顶时,缓冲器将不能完全吸收对重的动能,人身安全和电梯设备的安全将无法保证。
综上所述,电梯安装前首先应对土建设计图纸进行复核,确认其相关尺寸满足电梯安装要求。其次对电梯井道顶层高度等相关尺寸进行详细复核确认,对施工中遗留的问题以及不符合要求的相关尺寸落
实整改,以避免到安装时造成困难,给落实整改带来麻烦。只有通过对电梯井道、顶层高度等尺寸进行确认,以保证当电梯冲顶时,轿厢顶部空间有足够的安全尺寸,电梯的结构、零部件不受破坏,电梯轿顶如有维修作业人员进行维修作业时的人身安全。保证不给电梯使用埋下安全事故隐患。
另外,建议在对对重装置完全压在缓冲器上时电梯井道顶部空间相关尺寸的检验时,应以各缓冲器类型的最大调整距离范围进行计算为宜。即S1:耗能型缓冲器为400mm,蓄能型缓冲器(包括线性和非线性)为350mm,杜绝因安装、维修保养人员在对对重缓冲器顶面到对重撞板之间距离进行调整时的疏忽,而给电梯安全埋下事故隐患,以保证当电梯冲顶时,轿厢顶部空间有足够的安全空间尺寸,电梯的结构、零部件不受破坏,电梯轿顶如有维修作业人员进行维修作业时的人身安全。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 15:38 , Processed in 0.085499 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表