电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 415|回复: 0
收起左侧

电梯工程人员应具备的一些知识

[复制链接]
发表于 2023-3-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些基本知识具有后,关于电梯工程人员来讲能带来许多便当与思路。
1、关于桥式整流很熟悉的人来说,会清楚加滤波电容与不加滤波直流侧输出电压值是不一样的。有滤波电容的直流侧电压是沟通输入的1.2--1.4倍,而没有滤波电容的输出侧电压仅仅沟通侧的0.9倍。假如你丈量带滤波电容的整流电路发现输出侧电压低于沟通输入侧电压就阐明滤波电容现已不起作用了。有一款OTIS电梯的变频器板子检测直流24伏电压,一旦监测点发现24伏没有了,或许电压低于额定值就报电脑板损坏的毛病,假如不细心检测一下就会认为电脑板毛病了不能及时排除毛病。恰巧有一次被我碰到这样的一次毛病,我发现应该是DC24伏的电低于24伏,变成了20伏。比沟通侧电压还低,换了电容后毛病现象消失,电梯正常运转。
2、半波整流在一次改造中的使用,学过半波整流的都知道,用一只二极管即可完成半波整流,半波整流后的直流输出电压是沟通侧输入的0.45倍。一台前期的三菱变频调速电梯,每层的楼层显现是点亮灯泡照亮标有楼层数字的塑料片来完成的,甲方要换成数码管显现。依据电路的实际状况,点亮灯泡的电是AC100伏,我在电路中串接一只二极管,再依据数码管电路中的电阻值串接一只匹配的电阻,成功处理此问题。串接一只二极管相当于半波整流,100伏变为45伏,在串接一只电阻与与数码管电路中的电阻分压,这样从控制柜来的沟通100伏就可认为DC24伏直流数码管显现电路供电了。
3、比如变频调速电梯一减速就毛病停梯,你首要置疑哪里呈现了问题呢?假如你把握了电梯运转规则,在什么状况下是处于发电状况,空载上行,满载下行,以及减速运转时电机都是处于发电状况,这个时分制动单元假如有毛病就会构成电梯毛病停梯。这个知识关于一切的厂家一切类型的变频调速电梯都适用。
4、引雷器避雷针的接地体系应该和三相五线制的接地报体系的地应该分隔,不应该共用一套接地体系。哈尔滨某写字楼电梯在一雷雨交加的气候中一声雷响往后,电梯停止运转,现场检查发现,电脑板被大电流击穿焦糊味充满整个机房,经检查大楼避雷针引雷扁铁有一处被焊接到大楼的混凝土钢筋上,而大楼的混凝土钢筋是和接地极焊在了一同。
5、交直流触摸器中隐含的秘密
首要他们的作业基础相同,都是线圈通电发作磁场,使动衔铁吸合带动开关通断。
不同的是其一:一个通沟通电一个通直流电 ;其二:直流触摸器线圈比沟通触摸器线圈用线量大;其三:沟通触摸器的铁心有短路环而直流触摸器没有。下面从原理方面论述之。
要想弄清楚他们的区别,关键是要了解沟通电的特征与线圈的特性。中国的市电是50hz,也就是说在一秒钟内改变50个周期,有100个瞬间电流为零。
线圈的电阻都很小,在直流电源回路中绕组表现为电阻特性,也就是说由线圈的电阻决定压降,与电感无关,因而线圈要匝数多一点使电阻值大一些,不至于焚毁电源。
而在沟通电源回路中,线圈具有了感抗特性,经过感抗发作压降,此刻电阻值可认为零,因而匝数能够不像直流触摸器用那么多,线也要粗一些。
沟通触摸器的铁心有短路环,是由于沟通触摸器线圈所通的沟通电有电流为零的瞬间,在电流为零的瞬间线圈中是没有磁场的,这样动铁芯就会开释,而没等它脱离,线圈中又有了电流,这样又被吸合,就这样吸合、开释、吸合不断重复。1秒钟内就有一百次的重复,这样就会构成噪音,为了消除这种噪音,工程师想出了一个方法,在铁心上镶嵌一个相当于闭合线圈的短路环,当触摸器线圈电流过零时短路环中发作感应磁场,这个感应磁场使铁心中的磁场变成了接连磁场,因而消除了噪音。在使用过程中,假如这个短路环开裂,噪音就会呈现,在对噪音灵敏的区域,有的时分替换触摸器就是由于这个原因,倒不是由于触点打坏了。
据以上原因:直流触摸器用铜量大造价高噪音低,沟通触摸器造价低有的时分会构成噪音。
6、电解电容的简易判别:在修理电梯的过程中,经常会遇到一些电脑板发作毛病的状况,有些时分经过细心的调查就能防止一些严峻的丢失,表面上是电脑板毛病,其实可能就是一只电容失效了,替换一只电容的费用几元钱,而送去修理电脑板动辄几百上千。简略的调查电解电容的端面是否现已鼓起来,假如鼓起来十有八九替换它后就处理了问题。还有一个方法将数字万用表拨到蜂鸣档,用红黑表笔交叉丈量电解电容正负极,假如有短暂的鸣叫声证明电容是好的。

7、避雷针的引雷接地极与三相五线制的接地极是不能混接在一同的,某日电闪雷鸣的气候一声炸雷往后哈尔滨某办公楼电梯停运关人,抵达现场放人检查毛病,发现电脑板大面积击穿,经细心检查大楼引雷扁铁与大楼主体的钢筋焊接在了一同,而三相五线制的接地极也与此焊接在了一同,导致闪电的大电流经避雷扁铁倒灌到电梯的控制体系,导致了控制体系北严峻损毁。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-25 13:46 , Processed in 0.162163 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表