A1)、清除所有故障码: A2)、将菜单退到P0(同时按“+”键和“-”键) A3)、按“-”键, 此时显示故障代码 A4)、按“S”键, 此时显示是否要清除故障代码(“+”键为是“-”键为否) A5)、按“+”键, 故障代码已被清除 A6)、如果看不到参数P86,则在CPI调试仪中输入密码: A7)、将菜单退到P00 A8)、同时按“P”键,“C”键,“S”键,此时显示“Freigabenach P/W” A9)、顺序按“+”键、“C”键、“-”键、“S”键、“P”键 A10)、CPI调试仪显示“ OK ” B、开始整定 C、设定CPI调试仪中的参数P86=1; D、按“P”键, 同时观看CPI变频器主板上的变频器准备指示灯D的动作情况; D、D由原来的亮、灯灭、再亮、同时打开开闸信号,使能信号开、关; F、与此同时观看曳引机转动1/8圈; G、设定CPI调试仪中的参数P86=2; H、按“P”键; I、D 再一次熄灭、关掉使能信号开关,参数P86由2自动恢复到0,同时D亮; J、一次自整定结束; K、在故障菜单中查看是否有“successful encoder calibration”,有则说明这次自整定成功,否则说明失败,查明原因后重做。
|