导轨的种类和规格
按其横向截面形状分主要有:T型导轨、L(或三角型)型导轨、U型导轨、O型导轨、空心导轨等。
L型导轨、U型导轨、O型导轨的工作表面一般不作加工,通常用于一些速度较低,对运行平稳性要求不高的电梯如杂无梯、建筑工程梯等;空心导轨大多用于速度不高的对重导轨。
T型导轨具有良好的抗弯性及加工性,大量用作电梯导轨。
T型导轨的主要参数是:底宽b、高度h及工作面厚度k,b*k*h,通常应用的导轨有T75、T89、 T90、 T114、T127、T140。
1577683862850u_31819_uw_482_wh_160_hl_12885_lm5_c3d00c9833abad3e1a27aa3e8b08577f_m5.jpg 导轨支架的固定方式
预埋螺栓或直接埋设固定法
当井道墙壁厚度大于150mm时,可以采用预留孔方法固定导轨支架,埋入深度不小于120mm,并用混凝土浇灌填充。
对穿螺栓固定法
当井道墙壁厚度小于150mm时,可以在井道壁两侧使用钢板或铁板采用对穿螺栓来固定导轨支架。
预埋钢板焊接固定法
此种方法适合于混凝土井道墙壁,在建筑施工期间即根据土建布置图预留孔位置预埋钢板或铁板,导轨支架则焊接在钢板或铁板上。
预埋C型槽固定架
此种方法对建筑施工有极高的要求,并且预留位置精确。
膨胀螺栓固定法
适宜于混凝土墙或实心砖墙,用冲击钻钻孔后安装金属膨胀螺栓将导轨支架固定。
导轨支架的安装要求
第一根导轨支架位置距底坑地面应≤1000mm,最高一根导轨支架距井道顶部楼板应≤500mm。
导轨支架的位置布置必须充分考虑到导轨连接板的位置不能互相干涉,因此必须预拼或通过精确地计算。
每根导轨至少应有两个导轨支架且间距≤2.5m。
导轨支架的不水平度≤1.5%。
导轨的联结与固定方式
导轨与导轨之间采用连接板联接,并用螺栓固定。
导轨在导轨支架上的固定:螺栓固定法和压导板固定法。
导轨工作面及两端榫头连接处要清洗干净,并检查导轨的直线度及扭转度,单根导轨全长偏差应≤0.7mm。
导轨的凸榫头应向上,凹榫头应向下(一般情况下)。
导轨接头处允许台阶应≤0.05mm。
导轨工作面接头处不应有连续缝隙,且局部缝隙≤0.5mm。
导轨接头处的修光长度应≥150mm。
每根导轨侧工作面对安装基准线的偏差应≤0.6mm/5M,互相偏差在整个高度上应≤1mm。
两根对应导轨间的轨距偏差为:
轿厢导轨:0 - +2mm
对重导轨:0 - +3mm
电梯冲顶或蹲底时,导靴不得越出导轨。
导轨底部应垫实或支撑在弹性基座上。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-24 10:01 , Processed in 0.136513 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表