缓冲器 缓冲器是电梯的最后一道安全保护装置,当电梯失控冲顶或蹲底时,缓冲器将吸收和消耗电梯的冲击能量,使电梯安全减速并停止在底坑。 缓冲器安装在井道的底坑里,轿厢和对重各配有1-2个。
缓冲器型式 蓄能型缓冲器即弹簧缓冲器,使用范围≤1米/秒。 耗能型缓冲器即油压缓冲器,适用于任何电梯。 其它如橡胶型、气压型等。 电梯主要使用两种缓冲器即弹簧式和油压式
工作性能要求:在电梯以额定载荷及115%额定速度下,缓冲时的平均减速度应≤g(9.8米/秒2),最大减速度≤2.5g(24.5米/秒2)的持续时间不超过1/25秒,同时规定了缓冲器的最大缓冲速度及最小缓冲行程。 缓冲器安装要求 两缓冲器顶面高度差≤2mm 撞板与缓冲器中心偏差≤20mm 缓冲器接地良好 液压缓冲器柱塞加油脂保护 铅垂度≤0.5% 缓冲器液压用油符合要求且在油标范围内,无渗漏。
|