东芝电梯部分故障解决方法

[复制链接]
发表于 2023-3-30 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CV60 电梯
现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS 板显示 FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。
检查: 调阅 PUS 板故障显示 LU, LD, 或 LS1 有故障; 通过 PUL 板查状态显示 LS1, LS2 正常,LU,LD 信号没有输入 PUL 板,在查 LU,LD 开关输入、输出电压正常。CNK2 的 9、10 角电缆也没断,再查发现 CNU-I/O 板有水腐蚀痕迹,怀疑 I/O 板损坏。
结果:更换 I/O 板后,电梯恢复正常。
总结:为什么 CNU-I/O 被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把 I/O 板腐蚀了。

2、CV60 电梯
现象:正常状态下 FD 保护,检修状态下电梯运行速度特慢。
检查:把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现 ADCPD 板子上 CN2 插子没有卡住,插子没有完全接触好。
结果:把 CN2 插子重新插紧,电梯恢复正常。

3、CV150 电梯
现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。
处理:重新作一遍井道自学习。
结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。

4、一台 CV180 快慢车都不走, 一启动就死机, 调故障显示过电压异常保护。 检查发现 R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常。

5、一台 CV160 不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示 Q7 回路异常。经检查发现C-DC1 性能不良。更换 C-DC1,C-DC2 后电梯恢复正常。

6、最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。3A#故障 SC 或 AMC1,AMC2 继电器有问题,类似适用东芝 CV-190.300,320,330 等。

7、cv330 在运行中停梯,CC 跳脱,检修运行也一样,故障代码 44,为制动器异常开放检出,这个故障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.一般发现 44 故障,先调整检测小开关本体.

8、
一.CV190 电梯报 35 故障 ,启动就死机,经检查高速保险坏
二.CV190 电梯报 32 故障,现象一:电梯检修速度很慢,走快车就会马上急停,经检查编码器无电 源,IO 板坏。现象二:可上行不能下行 ,经检查主机线圈坏
三。 CV190 电梯报 38 故障, 电梯下行时立即停车, 经检查 IO 板到编码器电源只有 3。 7V ,IO 板坏

9、东芝 CV150 的故障
故障现象:电梯经常急停,无故障代码,急停时 CC 接触器会断开,安全回路是好的
原因为:X.SMR 软体保护 为外围故障引起
检查:出现故障时电梯的 24V 电压不稳定,所有 24V 的负载正常,后发现变压器输出电压不稳定,测量为 21V,时好时坏,更换变压器后正常

10、
故障现象:CV330机房主板上咋看开关逻辑信号???电梯有时开门后不关门啥都不动,按一下关门按钮才关门。一天出一次,或者两天出一次,不定楼层。梯爱琼斯的光幕。
现场处理:更换新的 18DS(想看看)主板也导了,轿顶板子也调换过了。安全触板开关去掉了。开门按钮也是好的。
解决方案:18DS开关有问题的话,电梯不会不关门,电梯会反复开关门三次,之后关门。看看3VF门机盒,可能性大一点。
现场处理:光幕偶尔有信号给出,在观察中出现一次杀都没动,遮挡一下光幕,关门了。应该是光幕干扰了给的信号。

11、
故障现象:330中间楼层不平层怎么处理?高出大概3-4公分。电梯还会再平层一次,开门到位后再平层,以前没碰到还有再平层这个功能啊?只在基站和中间层平层不准。且钢丝绳出油也不大。开门到位后在平层。
人做多了要好一点。
现场处理:重新自学习,试过n次每次都成功但是故障依旧,隔磁板也调换了,平层开关也换过了,从对重拆一块配铁也没啥反应
解决方案:更换IO板,开门,在平层,还有可能楼层数据要重写,工厂数据差异大了,也可能载荷变化了,重新调整载荷。查看变频器上两个继电器检查。

12、
故障现象:电梯调试,做自学习时,电梯总是。在3层停梯,检测故障是楼层数据有错。
故障处理:从系统里掉出数据和工厂设置数据出入很大,检查平层开关和隔磁板也都正常。
解决方案:从系统里掉出数据和工厂设置数据出入很大,检查平层开关和隔磁板也都正常。做自学习时甲方做井道照明线头伸进平层开关里,平层开关动作。

13、
故障现象:CV330到一层曳引机有异响是咋回事,而且还颤抖???6层的到一楼就异响
解决方案:检查电流互感器

14、
故障现象:CV626电梯,控制柜散热风扇不工作?
现场处理:24V有
解决方案:电梯不用风扇是不会工作的,变频器上面有个温度检测,没风扇温度高就死机了,风扇可以撤掉,从制动电阻那块拿出来。变频器定时清灰不会坏的,那个系统比较稳定。东芝电梯不打检修是不会动的。现在新梯型产时间不检修地址都会丢。东芝电梯系统简单故障率低。
现场处理:控制柜 散热风扇坏了,没有风扇电梯用不了10分钟就报故障了。一个月不做保养打检修也死机,只要清楚故障就可继续使用。

15、
故障现象:东芝电梯CV620电梯动力线端子排烧坏了,是什么原因引起的,
现场处理:第一次烧掰开接好,第二次又烧了,现在端子排直接拆掉,接上行吗???两线头直接用螺丝固定在一起了,过热怕把胶带烧化了起火。检查下曳引机侧线,这个线是变频器输入线。
解决方案:把制动电阻螺丝拧紧。动力线螺丝或者线路看看。不可能总烧动力线,除非你变频器功率有问题。先要找找发热原因,肯定有问题。要不不会发热的。看看变频器模块输出,曳引机侧线圈阻值都正常着没。

16、
故障现象:330   没有人登记呼梯电梯轿内登记按钮自己会亮几层,然后电梯会执行完所有指令后停止,过段时间又会自己亮几个楼层自己运行就像有幽灵在乘坐电梯
故障代码:没有任何故障
可能原因:通讯干扰或通讯板问题
解决方案:观察了好久,处理了所有和通讯有关的一切外围故障依旧,测量外呼和轿厢通讯输出电压都是正常的,偶然发现测量轿厢通讯电压时自己突然5v会跳动随之就发生了轿内几层登记自己会亮,看图发现IO板上通讯输出安装了一个叫485通讯芯片的东西,上网查了一下它的技术参数和功能确定故障在此,电子市场2块钱买了一个解决问题了

17、
故障现象:CV330,75号故障突然停梯找平层后正常,出现了两次,都是在21层用户坐的梯子猛的一颤电梯到18层开门。
解决方案:75我遇见过的有平层感应器,以及感应器线路虚接,编码器,编码器的线虚接,还有变频器部分,uvw线。抱闸检测。

18、
故障现象:东芝320 cc门锁灯都亮,开一下检修cc就灭了,驱动板灯还不亮
故障说明:充电电压无法确立。
解决方案:检查变频器,检查变频器板子后面保险是不是烧了,在三相整流桥下面。
现场处理:更换保险解决问题

19、
故障现象:320电梯外护板用几天就烧毁
现场处理:检查接地,外呼电压均正常,接地么问题
解决方案:320外呼信号和电梯是自己的接的,外呼电压应接在P24h上,调试把电源接在P24A,P24A为平层开关,18ds电源不稳定

20、梯型:东芝电梯CV330  小机房  曳引机:永磁同步
故障现象:电梯已经启动,但主机没加电流,向上溜车,马上急停,报45故障,不管上还是下都是向上溜车,最终溜到顶层,对重墩底。

分析:由于是单纯性的报45故障,根据故障代码的解释:抱闸异常释放,理解为抱闸反馈信号异常。解决思路为抱闸开关。东芝在抱闸反馈检测里一共有两个故障代码,一个是44,一个是45。44为抱闸异常开放。45为抱闸异常释放。44的故障反馈点接在抱闸接触器上(闭点),检测接触器的状态。接触器粘连或者闭点接触不良会报此故障。
45的故障反馈点接在抱闸开关上(开点),检测抱闸线圈的工作状态,并且分两组检测,一个接在PU板上,一个接在I/O板上,开闸的时候如果没收到这两个信号,马上停车报故障。
异常释放的正确理解应该为:抱闸接触器已经工作,但是没有收到抱闸开关的信号,系统会认为没有开闸,所以叫异常释放。
故障代码好理解,关键是东芝的系统设置,电梯启动的时候先检测抱闸系统,主机加的电流很小,当发现有问题的时候,主机完全没电流,导致电梯倒流,下闸的时候电梯已经溜出30CM左右,这样反复的操作几次之后轿厢会溜到最顶层,外观感觉很像是驱动回路有问题。

解决过程:
1.员工先到的现场,根据故障代码先查的抱闸开关,发现通断正常,测试开关,位置也合适,检查抱闸接触器也没问题。
2.我到现场时,电梯已经溜到顶了,对重压在缓冲器上。员工说抱闸开关没问题,只能将思路转到驱动系统上,现象很像驱动有问题,检查IPM(集成IGBT)模块,没问题,互换驱动板,故障依旧。更换I/O板,也没解决问题。
3.观察故障代码,只有一个45,没别的故障。思路又回到抱闸系统上。重新检查抱闸开关。
4.问了一下员工是怎样检查的,员工告知用的是手动开闸扳手开的闸。(错误的开关验证方式)
5.由于电梯已经到顶了,怎么开闸也就无所谓了,不理会系统报错,直接用手推接触器,让线圈得点,检查开关通断。发现有一个开关没有通,调整了一下位置, 开关正常。(抱闸开关位置验证,不能使用开闸扳手,因为扳手的力度可能大于线圈的力度,扳手能到达的位置线圈工作时未必能到达,所以这是导致误判断的根本 原因)
6.45故障排除,接着恢复系统,让其工作,检修下行,抱闸刚刚启动,马上又下闸,系统报38故障(过电流)。
7.还是检查抱闸系统,发现有一个保险丝烧断,启动的时候3个抱闸接触器全部工作,电压基本满足启动,当2BK切除之后,由于前端保险丝烧断,三项电源少了两项,线圈没电压,导致下闸,电机过电流。
8.CV330的抱闸系统设计很是特别,使用的是三项不平衡电源,整流之后变为DC90V,当切除2BK接触器之后,电压变为50V左右,用来维持线圈工 作。三项电源分别使用了3根保险丝,所以,当缺失的那一项不是高电压的那项,整流出来的电压还能保证抱闸正常打开,再切除一项之后就不能正常工作了,很费 解的设计。
9.所有故障解除之后,电梯恢复正常。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-16 12:34 , Processed in 0.081040 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表