对开关门极限故障信号(OLS、CLS)的检测处理。 | 1、当OLS、CLS开关同时断开时,变频门机DMC板输出门机故障信号(FAULT)。 2、 当开门到位时OLS不能正常动作或关门到位时CLS不能正常动作则报出E86、E87开关门超时故障。 | 1、当OLS、CLS开关同时断开时,变频门机DMC板输出门机故障信号(FAULT); 2、当开门到位时OLS不能正常动作,则按E17(开门3次锁死)故障处理,即连续3次开门都没有开到开门极限OLS,产生E17、E86故障。若关门到位时CLS不能正常动作,则出E87故障。 |
1、变频门机控制系统(DMC板)能检出以下3种故障。 1>、模块故障,包括功率模块的过压、欠压、过流、过热等故障: 出现该故障时,门机控制板会通过继电器向上位机发出一个高电平故障信号。 2>、门电机故障: 故障检出的情况一:电机过流,电机在额定工作电流的150%,持续通电20秒。故障检出的情况二:电机缺相运转20秒。 出现该故障时,门机控制板会通过继电器向上位机发出二个高电平故障信号。 3>、行程故障: 故障检出的情况一:开关门极限同时动作(CLS、OLS同时断开)。 故障检出的情况二:编码器记录的门动作行程超过额定的30%时动作,即皮带轮出现打滑现象。 出现该故障时,门机控制板会通过继电器向上位机发出三个高电平故障信号。 2、使用FMT板控制系统与使用MCUB板控制系统的电梯在故障信号采集和程序编写上,存在较大差异。使用FMT板的电梯(GVFⅡ、NPH、UAⅡ),对DMC板发送的故障信号会存储记录,其故障信息可按地址2[7018+20(X-1)]进行查阅。该地址记录故障发生时变频门机发送的脉冲数,该脉冲数可以直接解读出故障发生的原因。数据“0000”表示变频门机正常,数据“0001”表示功率模块故障,数据“0002”表示门电机过流及缺相故障,数据“0003”表示门行程故障。 对于使用MCUB板的电梯(GVFⅢ、HGP),则对故障类别没有存储记录,只判断是否有故障信号存在,较难区别“门机故障(FAULT)”的类型及具体原因,需结合现场情况综合判断。 三、E71故障对策总结: E71故障是变频门机系统故障的统称,其故障产生的原因并非单一,故障产生的原因主要集中在DMC板或DMD板、开关门极限开关、门电机或门机皮带调整,通讯信号被干扰等方面,为利于现场判断处理,结合工程技术管理科同事之前的总结,按照以下E71故障对策总结表(表2)中的步骤顺序和检查项目进行操作,是比较有效的对策处理方法。 【表2】 E71故障对策总结表 顺序步骤 | 检查项目 | 对 策 | 1 | OLS、CLS开关动作异常。 | ①接线是否有松脱,线路是否破损对地等; ②开关行程按工艺尺寸调整。 | 2 | 凸轮开关接触点氧化,触点接触电阻大于1Ω。 | ①确认OLS开关触点是否氧化阻值偏大而接触不良,凸轮开关动、静触点按“凸轮开关技术条件”要求,接触电阻应小于1Ω; ②更换CLS、OLS开关。 | 3 | DMC板CPU接触不良。 | ①按《EQ.QB-07-024 品证情报——变频门机DMC电子板CPU芯片与CPU座接触不良处理对策 V1.1》处理; ②更换DMC板。 | 4 | 门机功率模块故障或门电机故障。 | ①检查确认DMD板上JD--01和JD--02间的DIS电阻接线和阻值是否正常; ②如果正常关几次门会出E71故障,做门宽时轿厢灯会熄灭,则是可能是由于DMD与DMC板的通讯电缆暗短导致; ③更换DMD板或门电机。 | 5 | 门机皮带、门自闭装置不良。 | 确认门机皮带张紧力、皮带轮是否松动;门机旋编是否损坏(建议旋编加装地线)。要求按标准工艺处理。 | 6 | 确认电梯总接地是否可靠。 | 检查接地电阻值≤4Ω(总接地虚接或接地电阻较大时容易诱发DMC板报出E71故障)。 | 7 | 对于GVFⅢ和HGP,检查DMC板输出信号(ORS、FAULT、DWT)输入到SCLB板的电阻分压电路。 | ①分别测量SCLB板CN8/11、CN8/13、CN8/14对GD的电压,正常应为12V左右,否则检查R1~R6电阻是否正常; ②R1~R6电阻任何一个有损坏,均会出E71。 | 8 | 电路干扰。 | ①松开轿顶电器箱内的束线带,减少对通讯线的干扰; ②对于早期极个别GVFⅢ,在控制柜和轿顶同时对调括号内线号 (Y2-17,Y3-7)、(Y2-12,Y3-14)、(Y2-13,Y3-15)。注:目前新出厂的电梯出厂时已作更改; ③对于极个别GVFⅢ和HGP,在AC220V输入端加装滤波器(个案); ④对于早期极个别GVFⅢ和HGP(采用安川SSE4主机),升级抗干扰程序(主要是指修改主微机程序)(个案)。 |
|