电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 4128|回复: 0
收起左侧

默纳克三代柜3000-B调试指导(含新国标)

[复制链接]
发表于 2020-1-5 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要是针对NICE3000-B系列的控制柜做的调试指导,希望能够给各位带来方便,欢迎收藏关注。
0、概述名词解释:
①紧急电动运行F3-25设定运行速度:
紧急电动运行是在机房控制柜将电梯打到紧急电动运行档,可以短接部份预设的安全回路开关,并能将电梯开动到平层位置,将人安全放出来。
主要作用:在电梯出现部份开关动作时,也能手动点动运行电梯,不用去手动盘车。
紧急电动运行(和检修一样,不过检修没有短接线路)
②检修运行F3-11设定检修运行速度:
轿顶打到检修档,通过手动点动运行电梯,实现井道部件的安装及门锁检查。
③其他速度说明
F0-03:电梯的实际运行速度≤F0-04电梯额定速度,降低运行速度是只能设置F0-03电梯的运行速度。
F3-26:井道自学习速度,用于电梯井道自学习时的运行速度,紧急电动状态进入井道自学习指令,确认后转为正常状态,启动井道自学习
④新国标:UCMP、门旁路及制动力检测见下文。
⑤E88测试状态:E88表示系统进入测试状态,并非故障代码。
⑥状态指示:上电显示0.0或者-0.0紧急和测试操作屏
beepress10-1549809432.jpg
紧急和测试操作屏触发
操作小键盘进入F-D界面;
或应急状态;
或 24V断电情况下有12V输入(需使用控制板硬件F01及以上版本)
beepress9-1549809432.png
1、系统连接图
beepress7-1549809432.jpg
2、主要回路
①安全门锁回路
NICE3000B系列电梯一体化控制柜的控制器设计了四个高压检测点(X25、X26、X27、X28),分别用做安全检测、门锁粘连检测、门锁检测和门锁粘连检测。在接口板内部增加安全回路3个高压检测点指示灯,用于指示电梯控制柜安全回路、井道底坑安全回路和机房内安全回路的通断状态,用于现场方便的定位电梯安全回路故障;
当出现以下几种情况时,安全回路断开。
a、柜内急停开关动作时;
b、电梯系统中,安全部件电气开关断开时。
电梯在启动时,当且仅当四个高压点输入正常,即安全回路、门锁回路均正常时,电梯才可以正常运行。
②检修与紧急电动(轿顶检修通讯)
参数
名称
参数设置
F5-04
X4功能选择
118:门锁旁路常闭输入
F5-09
X9功能选择
116:紧急电动常闭输入
开通轿顶通讯检修
F5-10
X10功能选择
09:紧急电动上行常开输入
F5-11
X11功能选择
10:紧急电动下行常开输入
注:X9对应点设为40时,关闭通讯检修功能,轿顶无法运行。
beepress6-1549809433.jpg
③平层信号系统(平层通讯F6-52 bit6)
平层开关一般安装在轿厢上面,NICE3000new系统可以使用4个平层信号,即可以安装4个平层开关。平层插板则安装在井道内的导轨上,每个楼层安装一个平层插板,务必保证每层楼隔磁板的长度以及安装垂直度一致。
beepress10-1549809433.png
beepress1-1549809433.jpg
当有三个或三个以上平层开关信号时候,必须将上下平层信号给到轿顶板上(CTB板),同时F6-52开通通讯平层功能;
3、系统调试
beepress2-1549809433.png
NICE3000new控制器的I/O口有出厂默认的分配及设置,不同客户可根据自己应用习惯重新进行分配及设置。但在本手册中只以出厂默认设置为依据对产品应用进行示例说明。
详细参数表见:公众号dtwoniu菜单栏:技术支持→功能参数说明
①调试前控制器的可能状态及处理对策
调试阶段,尤其是初次上电,由于电梯不满足自动运行条件,甚至部分外围信号尚未有效接入,所以控制器会处于某些故障状态。对此阶段可能出现的故障有E41、E42、E35、E51、E52、E58等,
beepress2-1549809434.jpg
②电机调谐
相关参数
参数描述
说明

F1-25
电机类型
0:异步电动机
1:同步电动机

F1-00
编码器类型选择
0SIN/COS
1:UVW型编码器
2:ABZ型编码器
3:ECN413/1313绝对值编码器

F1-12
编码器每转脉冲数
0~10000

F1-01~F1-05
电机额定功率/电压/电流/频率/转速
机型参数,手动输入

F0-01
命令源选择
0:操作面板控制
1:距离控制

F1-11
调谐选择
0:无操作
1:带负载调谐
2:无负载调谐
3:井道自学习1
4:井道自学习2
5:同步机静态调谐
beepress10-1549809434.jpg
详细操作见:公众号dtwoniu菜单栏:技术支持→调试流程指导
系统对不同调谐方式下的运行和抱闸接触器输出的处理方式不同,相关状态一览表如下所示:
beepress7-1549809434.jpg
调谐时遇到的问题:
beepress1-1549809434.jpg
③慢车运行
相关参数
参数描述
说明
默认值

F2-10
电梯运行方向选择
0:方向相同
1:方向取反
0

F3-11
检修运行速度
0.100~0.630   m/s
0.250 m/s

F3-25
紧急电动运行速度
0.100~0.600  m/s
0.250 m/s
beepress10-1549809435.jpg
④井道自学习
相关参数
参数描述
说明
默认值
备注

F0-04
额定速度
0.250  ~4.000m/s
1.600 m/s
-

F6-00
电梯最高层
F6-01~40
9
实际楼层数(实际安装的平层插板数量)

F6-01
电梯最低层
1~F6-00
1
-

F3-26
井道自学习速度
0.250~0.630
0.250
-
修改F0-04,电梯必须重新进行井道自学习,否则电梯运行会出现异常情况。
井道自学习成功启动必须要满足的条件
a.    电梯在紧急电动状态;
b.    电梯在在最底层平层位置;(针对两层站情况:最底层平层以下,至少脱离一个平层信号;)
c.    下1级强迫减速开关到主板的输入信号有效;
d.    NICE系统不处于故障报警状态,如果当前有故障请按STOP键复位当前故障。
在满足上述条件的情况下,通过下面的任何一种方式都可以启动井道自学习:
a、将操作器参数F1-11设置为3,再将紧急电动转为正常。
b、将控制板小键盘上参数F-7设置为1,再将紧急电动转为正常。
⑤快车测试运行
F7组测试功能参数
F7-00
内召唤登记
0~F6-00
0
-
F7-01
外召上登记
0~F6-00
0
-
F7-02
外召下登记
0~F6-00
0
-
用于电梯调试或维修时,设定运行的目标楼层。这三个参数分别相当于内召唤按钮和外召唤上、下
行按钮。在测试指令设置后将持续有效,直至将其改为0 或系统完全掉电一次。
F7-03
随机运行次数
0~60000
0
-
F7-04
外召使能
0:外召有效  1:禁止外召
0
-
F7-05
开门使能
0:允许开门  1:禁止开门
0
-
F7-06
超载使能
0:禁止超载  1:允许超载
0
-
F7-07
限位使能
0:限位有效  1:限位无效
0
-
F7-08
随机运行间隔
0~1000
0
s
F7-03设置随机运行次数,用于测试运行。
beepress7-1549809435.jpg
4、功能测试(新国标)
①UCMP功能测试
在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下,由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动,电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。
参数
名称
设定范围
F-8
测试功能
7:小键盘进入UCMP功能测试
F3-24
程序功能选择
0:保留
1:打滑实验功能启用
2:UCMP手动测试
参数
名称
参数设置
F5-01
X1功能选择
01:上平层常开
F5-03
X3功能选择
02:下平层常开
F5-02
X2功能选择
03:门区常开
F5-08
X8功能选择
22:封门反馈常开
F5-30
Y5功能选择
03:封门接触器输出
试验方法
1、紧急电动运行状态,门锁闭合的情况下,且在门区。
2、小键盘F-8设置为7(或F3-24设置为2),此时显示E88,进入UCMP测试功能,此时断开门锁回路。
3、手动按住紧急电动上行或者下行按钮,封门接触器输出,门锁短接,此时电梯紧急电动运行。
4、电梯脱离门区(门区信号无效)后,硬件UCMP模块将会取消门锁短接,此时电梯报E65(UCMP故障),电梯停止运行。
E65故障不可自动复位,断电上电也不可以自动复位。
E65只有在检修状态下,可手动复位。
②制动力检测功能
参数
参数说明
设定范围
默认值
备注

F2-32
检测力矩持续时间
1~10s
5
设定为0时,按照5s的默认值处理

F2-33
检测力矩幅值大小
1~150%电机额定力矩
110
设定为0时,按照80%电机额定力矩的默认值处理

F2-34
检测有问题时的脉冲数
1~100个编码器反馈脉冲
0
设定为0时,按照30个编码器反馈脉冲的默认值处理

F2-35
溜车距离过大监测值
1~20度主机旋转机械角度
0
设定为0时,同步机按照5度、异步机按照10度主机旋转机械角度的默认值处理

F-8
测试选择
8:制动力手动测试
0
小键盘启动制动力测试

F7-09
抱闸力检测结果
0~2
0
/

F7-10
抱闸力定时检测倒计时
0~1440
1440
倒计时时间到测试结束后自动恢复到1440
手动测试
①  系统处于紧急电动运行状态,紧急电动开关有效;
②  电梯停止在门区位置,保持门锁闭合;
③  小键盘触发:F-8设置为8;
④  进入测试状态时,主板显示E88;
⑤  封星、运行接触器输出,抱闸接触器不输出;
⑥  系统根据制动力相关参数输出力矩,开始测试;
⑦  主板E88消失,测试结束,F7-09显示测试结果,
若F7-09=2时,立即报E66(制动力不合格),电梯停止运行,故障不可复位。
E66故障不可断电复位,必须重新做制动力测试且合格后自动复位。
自动测试
倒计时功能:超过12小时开始,开始判断是否满足条件1;如果做了检测,则倒计时功能码重新恢复24小时;如果没有做检测,则到条件2强制检测;
自动检测时,
a、外呼不提示故障,小键盘提示E88测试状态;
b、外呼可以登记但是不能响应;
c、测试结束后,恢复正常状态,响应已经登记的外呼指令,内呼消号,不可开关门。
检测条件:
条件1:闸制动力正常检测:没有内外呼条件下,电梯节能时间后或者3分钟后,进行检测
条件2:闸制动力强制检测:提前10分钟判断,F7-10的时间小于等于10分钟,电梯进行蜂鸣提示30s,蜂鸣可通过功能码F8-19的BIT13关闭,此时外呼登记保留不消号,内呼消号,可以开关门,关门之后开始检测。
③旁路操作说明
5.12.1.8层门和轿门旁路装置
5.12.1.8.1为了维护层门触点、轿门触点和门锁触点,在控制屏或紧急和测试操作屏上应设置旁路装置。
5.12.1.8.2该装置应为通过永久安装的可移动的机械装置(如罩壳、安全帽等)防止意外使用的开关,或者满足5.11.2电气安全装置要求的插头插座组合。

5.12.1.8.3 在层门和轿门旁路装置上或其附近应标明“旁路”字样。

beepress1-1549809435.jpg
旁路功能使用示意图
旁路插头从S1拔出,电梯进入强制紧急电动且旁路状态,
插入S2对应位置(参考旁路装置状态说明)时,
层门锁回路或轿门锁回路被短接,只允许关门到位状态下紧急电动或检修运行,运行过程中声光报警装置动作。
操作结束后,将旁路插头插回到S1位置,电梯恢复正常状态。
5、附录:功能列表
功能名称
功能描述

常规运行功能

门回路故障检测
在轿门或层门开启的时候,检测轿门或层门锁的正确动作;如果检测到轿门或者层门故障,则电梯停止运行。

全集选运行功能
自动运行或司机状态,电梯在运行过程中,响应内召的同时,自动响应厅外召唤按钮信号,任何服务层的乘客,都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。

开门时间设定功能
系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。

开门保持功能
在自动运行状态下,在轿厢内按开门保持按钮,电梯延时关门,方便货物运输等需求。

门服务层设置
系统可根据需要分别选择所需要服务的楼层。

关门按钮提前关门
自动运行状态,处于开门保持时,可以通过关门按钮提前关门,提高效率。

楼层显示设置
系统允许每一层使用数字以及字母的任意排列组合显示,方便特殊状况使用。

光幕信号自诊断
当关门过程中,门的中间有东西阻挡时,光幕保护动作,电梯转为开门。但光幕保护在消防操作时不起作用。

前后门独立控制功能
当轿厢有两个门时,可根据用户的具体需求实现对两个门的自动控制。

重复关门功能
电梯持续关门一定时间后,若门锁尚未闭合,则电梯自动开门,然后重复关门。

语音报站功能
电梯运行过程中自动向乘客播报运行方向及即将到达的层站等信息。

空闲返基站功能
在自动运行状态下,当超过设定时间仍无内部指令和层站召唤时,电梯自动返回设定的泊梯基站等候乘客。

换站停靠功能
如果电梯在持续开门超过开门保护时间后,开门到位信号仍然无效,电梯就会变成关门状态,并在门关闭后,自动登记下一个层站运行,提示E55故障。

误指令删除功能
乘客可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消错误登记的指令。

服务层设置功能
系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务楼层。

服务层选择
系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层,或者通过服务楼层切换开关选择服务层。

独立运行
电梯不接受外界召唤,手动关门。群控时脱离群控系统独立运行。

司机操作运行
进入司机操作,电梯相应的运行操作由司机控制完成。

低速自救功能
当电梯处于非检修状态下,且未停在平层区。此时只要符合运行的安全要求,电梯将自动以慢速运行至平层区,然后开门。

启动转矩自动补偿
电梯在运行前,自动根据轿厢当前载重的情况,进行启动补偿,达到平滑启动效果,提高电梯舒适感。

直接停靠
以距离为原则,自动运算生成运行曲线,没有爬行,直接停靠平层位置。

暂停服务输出功能
当电梯无法响应厅外召唤时,相应端子会输出暂停服务信号。

运行次数记录
自动运行状态下,电梯可自动记录电梯运行的次数。

运行时间记录
电梯可自动记录电梯累计工作小时、累计工作天数等状态。

门锁异常自动开门
在开关门的过程中,检测到门锁回路异常时,自动重新开关门,并在设定的开关门次数后,提示故障信息。

残障服务功能
当电梯平层待梯时,如果该层楼有残疾人操纵箱的指令登记,则电梯开门保持时间增长;同样,如果有残疾人操纵箱的开门指令后开门,开门保持时间也增长。

满载直驶
自动运行状态,当轿内满载时,电梯不响应经过的厅外召唤。但是,厅外召唤仍然可以登记,将会在下一次运行时服务(单梯),或是由其他梯服务(并联/群控)。

超载保护功能
当电梯内载重超过额定载重时电梯报警,停止运行。

故障数据记录
系统能自动地记录发生故障时的详细信息,提高维保的效率。

检修相关功能

旁路运行功能
调试人员可以通过操作接口板上面旁路插头;使电梯进行检修状态,同时检修运行来维护层门锁或者轿门锁;

简易维保键盘
调试人员可通过控制板上3个小键盘的操作,来实现对电梯运行楼层、开关门等调试功能。

检修运行
电梯进入检修状态,系统取消自动运行以及自动门的操作,按上(下)行按钮可使电梯以检修速度点动运行。

电机参数调谐
系统可以通过简单的参数设置,在带载和不带载的情况下完成电机相关控制参数的学习。

楼层位置智能校正
电梯每次运行到端站位置,系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息,同时配合强迫减速系统彻底消除冲顶和蹲底故障。

检修双段速功能
为了兼顾检修时速度高、运行控制精度不准和速度低、运行时间过长两方面因素,系统实现了检修双段速曲线功能,大大提高了检修操作时的运行效率。

测试运行
测试运行包括新电梯的疲劳测试运行、内召楼层测试、外召楼层测试、禁止外召响应、禁止开关门、屏蔽端站限位开关、屏蔽超载信号等。

消防与安全功能

消防迫降功能
接收到火警信号以后,电梯不再响应召唤指令,返回消防基站,停梯待命。

消防员运行
进入消防员运行模式,没有自动开关门动作,只有通过开关门按钮,点动操作(可选)开关门。这时电梯只响应轿内指令,且每次只能登记一个指令。

保安层功能
启用保安层功能,保安层在晚上10点后到清晨6点前保安层有效,电梯每次运行会先运行到保安层,停层开门,然后再运行到目的楼层,提高安全性。

锁梯功能
自动运行状态下,当锁梯开关动作或设定的锁梯时间到,电梯消除所有召唤登记,返回锁梯基站,停止电梯自动运行,关闭轿厢内照明与风扇。

停电自动识别功能
系统能够自动识别断电状态,并输出选择救援自动切换功能的继电器,以达到停电应急救援的效果。

停电运行模式
自动切换
驱动同步机情况下,当供电系统断开后,系统能在自溜车运行和驱动运行两种救援方式中自动切换,实现稳定、快速自救。

基站校验
当系统检测到位置异常后,逐层运行至端站校验确认,确保系统安全可靠性。

地震功能
当地震检测装置动作,信号输入到系统,电梯会就近停靠,停止服务,直到地震信号无效,人工复位故障后才恢复正常。

节能功能配置

轿厢节能功能
当超过设定时间,仍无运行指令时,则自动切断轿厢内照明、风扇等电源。

夜间到站钟取消功能
当开通该功能后,在设定的时间范围内,电梯将取消到站钟提示功能。

空闲门机节能
电梯系统在轿厢熄灯后,不继续输出关门指令,减少了门机的耗电。
可选功能列表
功能名称
功能说明
备注
微动平层功能
电梯停靠在层站,由于载重变化,会造成平层波动,地坎不平,给人员和货物进出带来不便,这时系统允许在开着门的状态下以再平层速度运行到平层位置。
配置MCTC-SCB
停电救援功能
对配有应急电源的电梯,在停电时系统启用应急电源进行低速自救。
配置MCTC-ARD-C
提前开门功能
电梯自动运行情况下,停车过程中速度小于0.2m/s,并且在门区信号有效的情况下,通过封门接触器短接门锁信号,然后提前开门,从而使电梯效率达到最高。
配置MCTC-SCB
IC卡功能
乘客必须持卡才能到达需授权才能进入的楼层。
配置IC
并梯运行
群控运行
支持两台电梯并联运行,满足客户的不同需求;
三台及以上电梯的并联称为群控运行。
配置MCTC-GCB
防捣乱
系统自动判别轿内乘客数量与轿内登记指令,如果登记了过多的轿内指令,则系统认为属于捣乱状态,取消所有的轿内指令,需要重新登记正确的轿内指令。
配置轻载称重

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-23 22:46 , Processed in 0.095726 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表