电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 2010|回复: 0
收起左侧

东芝CV320电梯,在更换完抱闸接触器电梯运行几次后停止

[复制链接]
发表于 2020-1-11 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一部东芝CV320电梯,在更换完抱闸接触器电梯运行几次后停止,主板显示FD。查故障为33号(SME),检查井道信号并无异常,清故障后依旧。

        将电源合上,仔细观察控制柜内继电器和接触器的状态,发现安全接触器CC反复吸吐。检查安全回路各段并无异常,电压一直是DC110V不变。

        用万用表监测CC接触器线圈A1与A2两端的直流电压时有时无。查看图纸发现CC接触器A1侧与安全回路之间传入了SMR继电器的一对儿开点。
0?wx_fmt=jpeg.jpg 0?wx_fmt=jpeg.jpg

        查看SMR继电器,而SMR继电器也在反复吸吐(此继电器在电梯正常状态下应是吸合的),SMR继电器的线圈是由I/O150板输出的,可能是由于I/O板的输入信号异常导致的,这应该与新更换的接触器有关系。
0?wx_fmt=jpeg.jpg

        仔细检查测量抱闸接触器1BK接线的状态(见上图),发现有一对闭点21、22一直处于开状态(接触器本身质量问题)。重新更换一只新的接触器后电梯运行正常。

        更换接触器、继电器的步骤及注意事项:

  • 确认接触器线圈的工作电压等级,看清楚是交流还是直流。(线圈侧标有HZ或~符号的是交流,标有+、—的为直流)

  • 明确接触器的型号与开闭触点耐压等级。

  • 确认原接触器接线使用的开闭点情况或数量。(开闭点均为线圈失电情况下的状态,线圈通电后NO/开点闭合,NC/闭点断开)

  • 将原接触器的所有接线做好标记(包括开闭点的位置及接线端子号)

  • 测量新的接触器的开闭点的状态与阻值,核对新旧接触器的参数,对比新旧接触器线圈的阻值。

  • 换新接触器时最好按先里后外,先上(左)后下(右),或先线圈后触点的顺序接线。

  • 最后仔细检查核对一遍所有接线是否有误,是否牢固,确认无误后即可投入正常工作了。

以上仅为个人的经验总结,仅供参考使用!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 04:46 , Processed in 0.114451 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表