贯通门在实际的现场应用中占的比例相对很少,所以很少有人能将贯通门的所有设置很熟练的记住,当在调试现场遇到时,我们要么打开电脑,要么去翻说明书,那如果没有带电脑,没有带说明书呢?是的,还可以电话求救,那如果你收藏下三缄的这个贯通门的主题,是不是遇见贯通门调试的时候,只需拿出手机,参照设置即可,方便实用,还不用去求救于别人,大家觉得是不是?

下面是NICE3000new针对贯通门的两种方案,大家可以学习下。

贯通门的控制方式:

006cw85jjw1f0518z5nwqj30ip07w0t6.jpg

上面的贯通门控制方式,可以通过新老两种方案实现:
1.新方案(推荐方案)

006cw85jjw1f0518zly67j30iq08xgm1.jpg

特别说明:方式3,轿内前后门开关的切换方式说明:

通过按钮控制

按钮需要接到指令板的JP16上,然后设置F6-40 BIT2=1.该按钮常亮,只开前门;该按钮常暗,只开后门;

通过开关控制

开关需要接到指令板的JP20上,然后设置F6-40 BIT15=1.JP20开关为ON时,只开前门;JP20开关为0FF时,只开后门。

注:此新方案最大支持20层

1)轿内指令板接线

006cw85jjw1f0526rjoimj30hz06twet.jpg

2)外召应用指导

006cw85jjw1f052cb99poj30cj0feq3b.jpg

前门外召地址设置(1~20)

后门外召地址设置(N~N+20);F8-16=N(N>F6-00)
2.老贯通门方案(NICE3000的贯通门设置,NICE3000new同时兼容)

006cw85jjw1f052h3p3zlj30iq0abaal.jpg

特别说明:方式3,轿内前后门开关的切换方式说明:

按钮需要接到指令板的JP16上,JP16为ON时,只开前门;JP16位OFF时,只开后门

注:此方案最大支持15层。

1)老贯通门方案的轿内指令板接线:

方式1、2、3的如下:

006cw85jjw1f052jljra4j30he070q3a.jpg

方式4,接线方式:

006cw85jjw1f052jmhtqoj30bp09laa9.jpg

2)外召应用:

006cw85jjw1f052jnlw9qj309h0cb74i.jpg

前门外召地址设置(1~15)

后门外召地址设置+16(17~31)