东芝电梯外呼面板HID-100/155/NLA等地址设定详细步骤

[复制链接]

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
006cw85jjw1eyfsssy74rj307s05u3yj.jpg

东芝外呼按钮板设定步骤及方法:

在各楼层底板上各装设一块HCU基板(HIB100A,HIB-100C,HID-100A,HID-155L,HIB-NLA)

按照下列步骤,进行HCU地址设定。

①将控制盘的检查SW打在NOR上。

②将HIB100A基板的JPO设定,确认JPO是否被设置好了。

③实行在仪表板监控器的方式0E的指令0D。(操作如下:MODE按两次显示“00”闪,按NUM到“0E”闪按STB一下显示“E1”按NUM到“ED”按STB一下就是OE的指令OD)

④PU基板的7segLED显示变成L    S。

⑤轿厢上升到最上层,以门开启状态待机。

⑥乘场按钮确认闪亮,2秒以内按3回。(可以按UP召呼,DN召呼中的任意一个。)   按钮从闪亮变成亮灯,地址设定结束。

⑦登记各楼层的轿厢召呼,连续按关门按钮,进行关门。在各楼层,进行⑥的操作。

⑧在最下层操作结束后,将轿厢内的门开按钮按下约一秒钟。

如果地址设定正常的话,孔式按钮的亮灯将熄灭,门关闭。

(地址没有正常地设定时,该层楼的轿厢呼召呼将亮灯,所以必须重新进行修正设定。)

▼注解

即使乘场按钮的「亮灯」熄灭,也立即进行「闪亮」的场合,该层楼的地址设定没能正常地结束。因此必须再次进行修正设定。

以上的设定方法被称为「强方式(指令0D)」,使用于最初设定时。

如下所示只有一块HCU基板发生故障的场合,在没有地址数据的HCU基板上只设定地址的方法。这种方法称为「弱方式(指令09)」。

①将控制盘电源拨在「OFF」上。

②更换有故障的基板。控制盘电源拨到「ON」之前,拔出HIB100A基板上的「JPO」,安装上「JP1」。

③将控制盘电源拨到「ON」。

④按下更换过后基板的UP召呼或DN召呼,检查确认位置显示器的亮灯情况。(约3秒钟:由此E2ROM的数据被消去)

⑤将控制盘电源拨到「OFF」。

⑥拔出HIB100A基板的「JP1」,安装上「JP0」。

⑦将控制盘电源拨到「ON」,实行 在仪表板监控器的方式0E的指令09。

⑧只有更换好了的基板乘场按钮闪亮,因此与强方式(指令0D)一样进行地址设定。