1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。

1层门强迫关门装置必须动作正常。

3动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过150N。

4层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。

5门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm。

6层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修地面2~5mm。

7层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确,其面板与墙面贴实,横竖端正。

8门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm。