1、杂物梯轿厢的入口处应提供无孔的层门。层门关闭后,在门扇之间,门扇与立柱、门楣或地坎之间的间隙应尽可能小,均不大于6mm。随着使用过程中的磨损,这些间隙会变得越来越大,但最终间隙不应大于10mm。  

2、层门及其框架在正常启闭下不应产生变形。在门锁住时,用300N的力垂直作用于门扇任何位置,且力均匀分布在5cm2的圆形或方形面积上,门扇应无永久变形,或其弹性变形不大于15mm,经试验后门仍能正常动作。  

3、每个层门均应提供电气和机械的安全联锁装置。如果一个层门开着,电梯应不能启动,或者使运行的电梯停止。电梯在正常运行时应不能打开层门,除非轿厢在开锁区域。开锁区域应不超过层站水平上下75mm。层门门锁锁紧元件应至少啮合5mm。至少在端站的层门上装有可以自动复位的紧急开锁装置。

4、水平滑动层门的顶部和底部、垂直滑动层门两边均应装设导向装置,并保证层门在其正常运动中不脱轨、卡住或在运行终端时错位。垂直滑动层门的门扇应固定在两个独立的悬挂部件上。  

5、每一个层门入口应装有一个地坎。层门地坎与轿门地坎之间的水平距离应不大于25mm。