电梯监督检验中接地检验的重要性

[复制链接]
发表于 2020-9-6 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯的接地是把设备需要接地的部分与建筑物的接地体相连接,从而防止人触电并保护设备安全,以避免事故的发生。而在最近进行的电梯监督检验中发现,约90%的电梯接地不符合要求,普遍存在以下问题:

1.从控制柜接地总线引出的接地线在电梯主电源箱里未连接在用户提供的接地总线上。

2.从控制柜接地总线引出的接地线与电梯主电源箱里用户提供的接地总线连接不可靠(虚接)。

3.在接地连接可靠的情况下,测量接地电阻值,不符合通用电气设备接地值4Ω要求。

4.接地数值测量测量符合要求,但接地连通性不符合要求。

以上各问题不能满足TSG T7001-2009 《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中2.12项“接地”中的要求。

发生以上问题可能会导致:

1.人遭受电击。

2.电梯设备、部件和线路损坏。

3.电梯控制系统过电压、过电流能力差,造成系统抗干扰能力降低,系统不稳定,出现丢失信号故障。

检规中关于“接地”要求虽为C类项目,但综上所述,接地不符合要求可能会引发严重的后果,且目前电梯安装与使用单位对“接地”普遍不了解、不重视,如绝缘 破坏后接地失效时发生设备漏电,后果不堪想象。因此,在电梯监督检验中,除了严格查阅安装单位的自检报告中关于“接地”的项目外,应尽可能亲自进行检查、 测量,以避免事故的发生。