1、层站指示信号及按钮安装应符合图纸规定,位置正确,指示信号清晰明亮,按钮动作准确无误,消防开关工作可靠。

2、层门地坎应具有足够的强度,水平度不大于2/1000,地坎应高出装修地面2~5mm.

3、层门地坎至轿门地坎水平距离偏差为+30mm.

4、层门门扇与门扇,门扇与门套,门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯应为1~6mm,载货电梯应为1~8mm.

5、门刀与层门地坎,门锁滚轮与轿厢地坎间隙应为5~10mm.

6、在关门行程1/3之后,阻止关门的力不超过150N.

7、层门锁钩、锁臂及动接点动作灵活,在电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm.

8、层门外观应平整、光洁、无划伤或碰伤痕迹。

9、由轿门自动驱动层门情况下,当轿厢在开锁区域以外时,无论层门由于任何原因而被开启,都应有一种装置能确保层门自动关闭。