电梯阁

 找回密码
 立即注册

扫描二维码登录本站

手机号码,快捷登录

开启左侧

电梯层站的一般要求

[复制链接]
电梯技术 发表于 2020-9-6 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1、层站指示信号及按钮安装应符合图纸规定,位置正确,指示信号清晰明亮,按钮动作准确无误,消防开关工作可靠。

2、层门地坎应具有足够的强度,水平度不大于2/1000,地坎应高出装修地面2~5mm.

3、层门地坎至轿门地坎水平距离偏差为+30mm.

4、层门门扇与门扇,门扇与门套,门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯应为1~6mm,载货电梯应为1~8mm.

5、门刀与层门地坎,门锁滚轮与轿厢地坎间隙应为5~10mm.

6、在关门行程1/3之后,阻止关门的力不超过150N.

7、层门锁钩、锁臂及动接点动作灵活,在电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm.

8、层门外观应平整、光洁、无划伤或碰伤痕迹。

9、由轿门自动驱动层门情况下,当轿厢在开锁区域以外时,无论层门由于任何原因而被开启,都应有一种装置能确保层门自动关闭。
忘掉今天的人将被明天忘掉
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


电梯人的交流论坛,电梯阁更懂你。 立即登录电梯阁 立即注册

QQ|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2020-10-30 18:28 , Processed in 0.072238 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by 电梯阁-电梯技术论坛

Copyright © 2020

快速回复 返回顶部 返回列表