Lift(富士)编码器整定操作步骤

[复制链接]
发表于 2020-9-7 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lift(富士)编码器整定操作步骤

附录一参数值:

E08=1024

H30=25

S01=0

S06=0000

P06=0

P07=5%

P08=10%

F07=2

F08=2

L36=2

L37=2(改不到 2,一般为 1)

L02=8192

附录二参数值:

E08=25

H30=0

S01=0

S06=0000

F07=0.001

F08=0.001

1. 断开电源,吊起轿厢,空开曳引轮钢丝绳。

2. 短接 JP6 的 14 与 18;短接 JP5 的 9 与 10,11,13

3. 送电后接触器吸合,抱闸自动张开

4. 检查变频器参数,如附录一

5. 参数 L03 设定为 0101 按确定键后自动整定

6. 待一会电机没声音后查看整定结果 L04 并记录

7. 重复步骤 5 和 6 共六次

8. 查看 L04 的值偏差是否超过 20 度?若是,断送点后检查原因或重复 5—7 步骤,若无法进入下一步

9. 设 S06=0001,再设 S1=1000,开始底速校正

10. 设 S1=0,让电机停止转动

11. 查看 L04 的变化值是否有变化且变化小于 30 度

注:前面六次整定结果正常大小不超过 1 度,此时与前面值相比较,一般不超过 5 度

12.  断电后拆除短接线,短接线路复位

13. 送电检查电机运行是否正常

14. 变频器参数复位,见附录二

15. 观察调出监控菜单 W05,电梯检修运行过程中的电流值是否小于 1.5A

16. 断电,挂上曳引钢丝绳,放下轿厢,恢复电梯正常运行