以中分门乘客电梯为例叙述
整梯的层门锁检验通常是站在轿顶实施,因首层门锁站在轿顶够不着、看不见,可按下述进行:(1)在首层轿厢操纵盘按下非本层选层按钮(例如“2”)电梯到达所选层站后;使用专用钥匙打开首层层门,按下首层呼梯按钮“↑”,这时电梯应不能启动运行;再关好首层层门,这时电梯应启动向首层运行。符合者判定为首层门锁机电联锁保护合格。
(一人操作时先选层,后开门出轿厢)
(2)一位检验员进入轿厢,另一人在轿顶操作检修按钮使轿厢停靠在地板至首层门锁约
1.5m位置,打开轿门;由进入轿厢的检验员进行首层门锁的“门锁及啮合状况”检验、“重力开锁”检验、“副门锁”检验。检测时,对门锁电触点的接合状态可通过观察触点接合时出现火花或用电仪表测试等来确认;其它操作、要求与非首层门锁检验相同,略。