1、接线和短接

(1)两台电梯主板上J5短接OFF

006cw85jgw1fbjjs7evadj304i04jdh4.jpg

(2)主梯插件CN3的CAN+联到主梯CN7的Y5点

(3)主梯插件CN3的CAN-联到副梯CN3的CAN-

(4)主梯插件CN7的M5点联到副梯CN7的Y5点

(5)副梯CN3的CAN+联到副梯CN7的M5点

(6)主梯CN3的COM联到副梯CN3的COM

006cw85jgw1fbjjs7wg1wj308a07t0wa.jpg

006cw85jgw1fbjjs8fotkj30dc0bcgs5.jpg

(7)主梯轿顶板1 2 3到OFF,45到ON

006cw85jgw1fbjjs8ycaxj307o05nwgp.jpg

(8)副梯轿顶板 2 3 到OFF,   1 4 5到ON

006cw85jgw1fbjjs9k6k9j307904rq4q.jpg
2、参数设置

(1)主副梯F6-07设2

(2)主梯F6-8设1副梯F6-8设2主副梯

(3)主副梯F6-9设定4[开启兼容并联模式]

(4)F5-30  Y5功能选择  设14

如有错层按下设置

006cw85jgw1fbjjsa5cp7j30gv0be7cw.jpg