F0( 楼层及运行方向信息)上电默认为F0 的数据菜单显示3 位数码管的后两位数字显示当前电梯所在的楼层第1 位的数码管用于方向显示。在电梯停止情况下第1 位数码管不显示当电梯上行或下行时该数码管指示上行或下行方向。 在系统出现故障情况下原来系统无故障数码管自动切换为 故障代码闪烁显示如果故障自动消失则进入F0 的菜单显示。F1(运行楼层命令输入)通过PRG、UP、SET键进入F1的数据菜单后数码管显示电梯最小楼层(系统功能参数表F6-01所示)可以用UP键进行数据设定更改范围是最小楼层最大楼层选定数据后按SET键保存电梯向目的楼层运行。电梯将运行到指定楼层自动切换到F0的数据菜单。 F2(故障复位)通过PRG、UP、SET键进入F2的数据菜单后数码管显示“0”可以用UP键进行数据设定更改范围01其中1表示系统故障复位命令此时按SET键保存清除当前系统故障。然后自动切换到F0的数据菜单。F3(时间显示)通过PRG、UP、SET键进入 F3的数据菜单后数码管循环显示时间如“2008-08-08-08-00”。F4(合同号显示)通过PRG、UP、SET键进入 F4的数据菜单后菜单的数据为使用者的合同号。F5(运行次数显示)通过PRG、UP、SET键进入 F5的数据菜单后数码管循环显示运行次数如“100000”最多显示999999次。F6保留。用户禁止设定此功能否则危险F7(楼层自学习命令输入)通过PRG、UP、SET键进入 F7的数据菜单后数码管显示“0”可以用UP键进行数据设定更改范围01其中1表示系统楼层自学习命令此时按SET键保存当满足自学习条件时电梯开始自学习并转为显示F0的数据菜单自学习完毕F7自动回复位0。F8(测试参数)通过PRG、UP、SET键进入F8的数据菜单后数码管显示00 F8的设定范围0004分别代表 00无功能01封锁外召02封锁开门03封锁超载04封锁限位开关。用户设定后按SET键确认数码管的显示此时为闪动着显示“E88”提示用户当前设定电梯处于测试状态按PRG键退出时F8的数值将自动恢复为零。另外当主控板小键盘进入F8组且在测试功能模式下SET键相当于关门按钮。
|