电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 2359|回复: 0
收起左侧

默纳克NICE3000new故障现象-E05/06/07 过电压

[复制链接]
发表于 2020-2-21 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、E05/06/07 过电压

  

【故障报警】

beepress-image-2-3-0-2840-1506350179.jpg
主控板显示 E05/06/07 故障:驱动器过电压,不运行。

  

【排查流程】

beepress-image-2-3-0-2840-1506350179-1.jpg
  

注:①②③④详见下文

  

【详细检测方法与处理措施】

①检测输入电压是否正常,以输入三相 380V 为例

1) 拆卸一体机下盖板,露出主回路端子;

2) 将万用表调到(交流)档,测量主回路输入电源RS、RT、ST之间的电压。

beepress-image-2-3-0-2840-1506350179-2.jpg   

  

电源规格:

beepress-image-2-3-0-2840-1506350180.jpg
  

② 监控母线电压

通过FA-16监控母线电压:一般输入380V,FA-16一般在540-560V之间,若明显高于一般范围且输入电压满足①的误差范围,则需更换一体机。

  ● 380V 等级一体机相间超过 537V,220V 等级一体机相间电压超过 297V会导致母线电压过高,报警 E05/06/07。

  ● 若 220V 一体机接入 380V 电源,会导致炸机,切勿如此使用。

  

③ 如何设置参数,减缓运行曲线

beepress-image-2-3-0-2840-1506350180-1.jpg
  

F3-02、F3-03、F3-04 用于设置加速过程的运行曲线。

  ● F3-02 用于设置电梯速度曲线(匀加速阶段)的加速度;

  ● F3-03用于设置速度曲线(加加速阶段)加速度由0到F3-02所用的时间,此参数越大,速度曲线(加加速阶段)越平缓。

  ● F3-04用于设置速度曲线(加减速阶段)加速度由F3-02到0所用的时间,此参数越大,速度曲线(加减速阶段)越平缓。F3-05、F3-06、F3-07用于设置减速过程的运行曲线。

  ● F3-05 用于设置速度曲线(匀减速阶段)的加速度;

  ● F3-06用于设置速度曲线(减加速阶段)加速度由0到F3-05所用的时间,此参数越大,速度曲线(减加速阶段)越平缓。

  ● F3-07用于设置是速度曲线(减减速阶段)加速度由F3-05到0所用的时间,此参数越大,速度曲线(减减速阶段)越平缓。

  

④ 如何设置 F2 组 PI 参数值

beepress-image-2-3-0-2840-1506350180-2.jpg
  

参数设定说明:

1) 通过设定速度调节器的比例系数和积分时间,可以调节矢量控制的速度动态响应特性。

2) 增加比例增益,减小积分时间,均可加快速度环的动态响应。

3) 比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生振荡。

建议调节方法:

1) 如果出厂参数不能满足要求,则在出厂值参数基础上进行微调:

2) 先减小比例增益,保证系统不振荡;然后减小积分时间,使系统既有较快的响应特性,超调又较小。

3) 如果切换频率1、切换频率2同时为0,则只有F2-03,F2-04有效。

  


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 13:32 , Processed in 0.090013 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表