电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1682|回复: 0
收起左侧

TOSHIBA 东芝电梯CV180,190马达电流、电压调整的方法

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝180,190电梯马达电流、电压调整的方法

总体来说,5040,5041,5042是工厂设定马达电流和电压的基准地址码,所遵循的原则是:轿箱100%载荷,电流和电压都不得超过马达额定电流和电压,一般定为马达额定电流和电压的85%-------90%为宜,电压超过额定电压时,减小ID值,电流超过额定值时。增加ID值。如果在调整过程中出现马达转矩异常,可以对ID;T2的数据相应调整, ID

5040

激磁电流指令值

T2

5042

二次时定数

ID-11DSTR

5041

圆周率值(一般在1.732左右,更改时转换成16进制)。5040-----5042调整不良时,会出现电梯异常死机,马达发热,震动,舒适感不良,100%-------110%无法启动现象。以2%幅度增减调整以上地址的数据不会出问题,注意观察马达和舒适感就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-26 05:42 , Processed in 0.081837 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表