博林特电梯BLT -708A 系统 E18 故障分析

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
E18 系统故障定义为 电梯起动(5秒内)后检测不到变频器抱闸输入点 电梯就近减速平层电梯不能再起动,检修或断电后恢复

故障现象:出现此故障时电梯多数在平层位置 ,门开着,外呼E-18两字符交替闪烁 ,开关门及检修自动切换也无法恢复,只能在机房重新上电复位。夏天气温高是故障发生频繁,一般是电梯刚启动或刚脱离门刀时报此故障 ,出故障后电梯不响应任何呼梯信号,就进平层开门。少数情况由于无机房或小机房电梯接触器的瞬间拉弧也会造成变频器的过压保护而困人。所以有时在外呼显示板上看到的是E12变频器故障,其实在检查主控器70菜单时会发现,在E12故障前还有个E18故障代码,只是此型控器系统的故障显示只能显示最后报的故障。所以多数现场人员会错误的在变频器上找原因。出此故障的电梯多为2008年1月-9月份发货及安装的现场。

故障原因:MPK708A控制系统电气设计很周密,时序的搭配也不同于其他品牌电梯,当电梯在要启动几秒内,要对电梯的所有输入输出部件进行检测,其中有2个是对变频器的检测。即主控器上的输入端0.4点线号TC与0.5点线号310(参见下图)。此两点均为变频器输出端给出的信号,其中0.4点是变频器准备就绪的检测,0.5点是变频器抱闸输出信号的检测。变频器的控制及检测信号输入与输出与主控器的信号输入输出有个先后的搭配,就是我们常说的电梯时序。在708A控制系统的菜单及变频器的菜单里都有可调整的时间,单位多以为MS,基本上是瞬间的搭配。E18此故障的解释是“电梯起动(5秒内)后检测不到变频器抱闸输入点”。常理的分析即708A控制系统的0.5点在电梯启动的5秒钟内未检测变频器发出的抱闸输出信号,现场观察报E18时主控器上的这个点的信号确实没有进来。最初我们的判断是不是变频器的IO板有问题了,但更换一台变频器后现象依旧。所以排除变频器引起故障的可能。再调整主控器与变频器内的时序,也没有什么变化。最后我们用最简单的判别方法,如果有多台同类型号电梯,不妨对调下主控器。此故障就会在另外一台主控器上发生。所以造成故障的原因即此型主控器。


遗留问题:在08年出现这个故障的及免保期内的现场厂家都积极地给予了解决。但有些当时故障不频繁的和后来才发病的现场,作为生产厂家是不是也该给与支持与配合呢,毕竟这是国内最大的民族品牌电梯啊,是该有个大品牌姿态的。