故障代码书上的就不用说喽,下面是我发现的问题:

一:10号11号故障;

1 F182(减速开关级数)设定不符合实际,高速梯设置为2,一般梯速设置为1,但实际要看机械哦

2.上下减速信号不稳定;

3.井道总楼层数设置不正确;

4.井道插板数不正确;

5.光电开关迟合深度不合要求。或某楼层光电迟合度不合要求;

6.上下减速开关同时动作,

7.光电开关上下安装反了;

二:服务器不报任何故障,电梯检修正常运行,快车不运行

1:YOYO第一次问题发现时门机未调为端子控制模式,就是A1=00,后来调成端子控制问题解决

2:第二次问题出现检查门机控制模式,确实是端子控制呀!纳闷中检查门机变频器,后来查出是门机变频器关门到位信号线断线,跟换备用线,问题解决。

三:77号故障:

速度偏差过大:是代码书上说的,原因:负载太大;加减速时间太短         处理:减轻负载;延长加减速时间   

调好的电梯,运行相当正常,遇见人家交房就扯皮,一天一个电梯出现几10次同样故障,空轿厢走怎么跑都没有问题,做进去2个人就启动然后上3楼关人,检查电压,参数都没有什么问题,后来电梯运行时到停止关人过程我仔细测量电压,才发现,电压压降太大,电梯启动速度一上2米(2.5米梯速),电压由410V变315v,电梯就爆77故障,后来分析调梯时候没有遇见人家交房抢工期,电梯运行OK,交房时候所以的楼上灯泡,设备都在使用,电明显就跟不上楼,后来叫甲方跟换正式电缆,,单独供电,问题解决;这是我调试最郁闷的一次,被甲方,监理喷死的一次,还要求换调试员呢。淡定!!!!!!