通力电梯KDL16井道自学习问题一例

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几台的调试量,感觉有点疲劳了,遇到的某台电梯的问题:通力电梯无机房电梯KDL16系统,8层8站,慢车正常,开始井道自学习,在跑到大约中间楼层的位置时,自动停止。5-2-1和5-7-1都没有效果。显示错误代码为:1043和0083。        0083 描述:位置丢失 1、SETUP没有做 2、LCECPU不知道轿厢位置   可能原因:位置与井道信号不符     运行至端站 在端站同步位置。看来0083是因为井道自学习没有成功的原因造成的。1043 可能原因:未进行井道设置 井道设置无效,井道未设置和现有设置被取消。设定数据,若数据无效,则监控器失效 驱动故障,仅有设置和RDF/检修驱动是被肯定,调至检修/RDF模式 通过更换曳引轮直径删除现有的设置。开关调至自动运行。看来1043也是一样的原因。        井道自学习无非就那么几个开关的安装正确与否,测试感应器30   77U    77N   61U   61N的通断,然后调整61U/N之间的距离。然后重做井道自学习,问题解决。         