注意事项

当需要更换电子板来判断电子板是否损坏时,应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验。当条件所限无正常运行的电梯时,应确实查清故障原因,确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验,以防止好的电子板被损坏。

  

1 10#故障(50B 0N故障)

[对策]

① 确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。

② 确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好。

③ 确认FIO板FJ插插头已插好。

④ 确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω) 。

⑤ 确认50B继电器触点良好。

⑥ 确认50B继电器内部接线正确。

⑦ 更换FIO板,确认其是否损坏。

  

2 14#故障(双重基准电压异常)

[对策]

① 确认MPU板FF插已插好。

② 确认ACR板各插头已插好。

③ 拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查,用万用表测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V。

④ 更换ACR板,检查电子板是否损坏。

⑤ 更换MPU板,检查电子板是否损坏。

  

3 17#故障(轿厢SDA通讯异常)

[对策]

① 确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。

② 确认主CONTROL-1电源电压为DC12V。

③ 确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的接触子接触良好。

④ 确认Y2-1~Y2-5无断线。

⑤ 更换SDC板,检查电子板是否损坏。

⑥ 更换MPU板,检查电子板是否损坏。

  

4 21#故障(过电流检出故障)

[对策]

① 确认以下电子板的插头已插好。

ACR板:FA、FB、FC插

BDU板:FA插

MPU板:FF插

② 按 2 中③的方法,检查DC±15V电源电压值正常。

③ 检查HCTA接线及插接头状态。

④ 确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值。

表8-4 ACR板FE2对地电压

注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指电动机的频率

⑤ 拔去BDCC板上的MG、MF、MJ插头,拆去各功率三极管间的短接线,用万用表20KΩ档测量功率三极管各极之间的阻值(阻值是否正常参照表8-5),来判断功率三极管的好坏。

表8-5 功率三极管极间阻值

⑥ 更换ACR板,检查其是否损坏。

  

5 27#故障(重复故障)

[对策]

① 检查安全回路开关、门锁开关触点是否接触不良。

② MOOE-2-SET读取读故障记录,分析产生27#故障的原因。

  

6 35#故障(40D、40G ON故障)

[对策]

① 确认轿门锁电气接线没有被短接,轿门锁没有被强制吸合。

② 确认厅门锁电气接线没有被短接。

③ 确认40D继电器触点正常。

④ 更换FIO板,检查其是否损坏。

  

7 36#故障(运行指令输入缓冲器接触故障)

[对策]

① 确认轿顶检修开关触点接触良好。

② 确认SDC板的FK、FF、FJ插接良好。

③ 更换SDC板,检查其是否损坏。

④ 更换FIO板,检查其是否损坏。

  

8 60#故障(层高表和数误差)

[对策]

1、当未进行层楼高度测量时出60#故障,属正常现象。

2、当进行层楼高度测量后,出60#故障时:

① 确认隔磁板的安装数量;

② 确认各隔磁板插入感应器的深度。

③ 确认感应器接线。

④ 确认限位开关装置安装位置正确。

⑤ 重新进行楼层高度测试。

⑥ 和技术科联系,检查MPU板设置的层站规格表和电梯的实际楼层是否相符。

  

9 74故障(安全驱动频繁)

[对策]

① MOOE-2-SET读取故障记录,分析故障原因。

② 确认安全回路开关,轿门开关触点接触良好。

  

10 83故障(起动补偿不正常)

[对策]

1、当高速度运行后,未进行差动变压器调整时出现83故障,属正常现象。

2、当试重后,运行过程中出现83故障,则应进行以下检查:

① 确认空载时,控制屏Y3-8、Y3-9之间的电压约AC4VY3-10、Y3-11之间的电压约AC6V。

② 更换AD板,检查其是否损坏。

③ 重新进行空载及额定载重量的设置。


欢迎在下方评论处留言交流,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 06:37 , Processed in 0.108238 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表