串行通讯对于电梯的正常运行很重要,轿箱部分的信号全部通过串行通讯传送至主板,主板根据收到的信号对电梯作出运行,停止,开门,关门等输出 。
STVF-5 电梯可在 M33 上输入地址 E1CC 观察数据变化来判断串行通讯是否有干扰。E1CC 为“00”时通讯正常,如果有数值变化则通讯有干扰,数值变化越大干扰就越大。要保障电梯的正常运行,最好
E1CC 为“00”。
下面介绍几个排除干扰方法供参考:
1- 随行电缆的 3,4,5 号线是接地,轿顶端要接到 CCB-3 板的接地端,控制柜端接到控制柜接地牌。
2- 马达接地端要注意去除油漆以保证良好的导通,接地线(粗细)要大于等于动力线。排除干扰时可再增加一根接地。
3- 甲方大楼供电箱要有标准的三相五线制,地零要独立。
4- 检查控制柜内轿箱照明及 36V 变压器是否经过了电源滤波器。
5- 检查 CCB-3,OPB-340 板的串行接口接插件是否插紧,不良接触也造成通讯不良。
6- OPB340 的 TP1 端子与 OPB 外壳连接。
7- 剥开编码器线的外层橡皮,把屏蔽层与控制柜接地牌连接。
8- 把随行电缆的机房部分与动力线分开敷设。
9- 随行电缆的 1,2 号(CANH,CANL)线用双绞带屏蔽层电缆来取代。
10- OPB340 板的“JU1”在连接称重后要断开,外呼板最远的一块要短接终端电阻,其他楼层不要接终端电阻。