20150219201349-300x224.jpg 常规要求:

机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于1.80m,并且门不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其它类似警示标志。

对于机房门防火的要求:

1.建筑7.4.10条,消防电梯的设置中,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房间,当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

2.高规6.3.3条,消防电梯的设置,同建规中相关要求。

3.技术措施2009版中,9.5.4条关于消防电梯机房的规定中,电梯机房门应为甲级防火门。 3.技术措施2009版中,9.5.7条规定,电梯机房门应为乙级防火门(直接开向室外者除外)

总结:

1.消防电梯机房的门,无论开向何处,均应为甲级防火门。

2.消防电梯机房与其他电梯机房间的门应为甲级防火门。

3.普通电梯机房门直接开向走道等非室外部位的,应为乙级防火门。

4.普通电梯机房门直接开向室外的,应为非防火门。