电梯阁

 找回密码
 立即注册

扫描二维码登录本站

手机号码,快捷登录

开启左侧

[疑问解答] 电梯检验中对电梯机房门有何要求?

[复制链接]
电梯论坛 发表于 2020-2-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
20150219201349-300x224.jpg 常规要求:

机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于1.80m,并且门不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其它类似警示标志。

对于机房门防火的要求:

1.建筑7.4.10条,消防电梯的设置中,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房间,当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

2.高规6.3.3条,消防电梯的设置,同建规中相关要求。

3.技术措施2009版中,9.5.4条关于消防电梯机房的规定中,电梯机房门应为甲级防火门。 3.技术措施2009版中,9.5.7条规定,电梯机房门应为乙级防火门(直接开向室外者除外)

总结:

1.消防电梯机房的门,无论开向何处,均应为甲级防火门。

2.消防电梯机房与其他电梯机房间的门应为甲级防火门。

3.普通电梯机房门直接开向走道等非室外部位的,应为乙级防火门。

4.普通电梯机房门直接开向室外的,应为非防火门。
忘掉今天的人将被明天忘掉
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


电梯人的交流论坛,电梯阁更懂你。 立即登录电梯阁 立即注册

QQ|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2020-10-31 03:32 , Processed in 0.116017 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by 电梯阁-电梯技术论坛

Copyright © 2020

快速回复 返回顶部 返回列表