电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 562|回复: 0
收起左侧

变频器使用中常见问题汇总

[复制链接]
发表于 2020-11-15 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
施耐德ATV61变频器通讯故障:
使用ATV61通过VW3316以太网卡与AB 1756plc通过以太网进行通讯,使用了六台变频器,其中5台通讯正常,有一台报内部错误,以为是VW3316通讯卡坏掉了,换了通讯卡之后还是同样的问题,后来发现是我的电脑系统的IP与通讯卡IP冲突,因为我用虚拟机进行调试,没有注意到虚拟机外部的IP所以查了很久才查出问题。
施耐德ATV61变频器接地故障:
有一台ATV61变频器老是报接地故障,测量了电缆和电机绝缘,都没有问题,先是将载波频率从12kHz,降到6Hz,还是出现同样的问题,后来查了加减速时间居然是3s,22kw的电机3s的加速时间实是太短了,改过之后好了,加速时间短该报过流故障啊,为啥报接地故障,这是让人不理解。
上海格力特变频器过电压故障:
有次在工厂做工厂,使用了几台上海格力特3kw的变频器,本来运行好好的,到了半夜突然给打电话说变频器不运行了,报电压过高故障,后来发现是到了夜间用电用户减少,电网电压上升,造成变频器过电压保护,后来把额定电压值调高就解决了。
上海格力特变频器带锥形转子电机过电流故障:
使用上海格力特变频器带锥形转子电机,起动时报过流故障,电机运行不起来,后来搞明白了,锥形转子电机起动时要靠大电流将电机刹车推开,而变频器起动时电流较小,不一定能推开刹车,搞明白后换成YEJ型带独立刹车的电机,靠变频器运行信号通断刹车,起动停止还可加减速,非常平稳。
ABB510变频器通讯问题:
用西门子S7-300PLC与10台ABB ACS510进行Modbus通讯,发现通讯老是中断,后来就检测接地、程序问题,实在找不到问题,就把网络断开,一节一节往上加,最后发现到了其中一台变频器后通讯就开始出现中断的情况,把这台跨过去后,后面的也能通上,后来把这台变频器重新上电了一下就好了,也说不了是什么毛病。建议以后进行串口通讯加上光电隔离模块,不受设备的影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 10:03 , Processed in 0.276294 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表