   变频器的运行离不开某些外围设备,这些外围设备通常都是选购件。选用外围设备通常是为了提高变频器的某些性能、对变频器和电动机进行保护以及减小变频器对其他设备的影响等。
    变频器的外围设备如图1所示,下面分别说明其用途与注意事项等。
214232d2g4b8n3nnw9r9pm.jpg
    图1    变频器的外围设备
    电源变压器T将高压电源变换成通用变频器所需的电压等级,如220 V量级或400 V量级等。变频器的输入电流含有一定量的高次谐波,使电源侧的功率因数降低。若再考虑变频器的运行效率,则变压器的容量常按下式取值,即
214232vud3xmqd0m6uz3uq.jpg

    其中,变频器输入功率因数在有输入交流电抗器L1时,取0.8~0.85。在无输入电抗器L1时,则取0.6~0.8。变频器效率可取0. 95,输出功率应为所接电动机的总功率。
    用于控制电源回路的通、断。在出现过流或短路事故时自动切断电源,以免事故扩大。如果需要进行接地保护,也可采用漏电保护式开关。使用变频器无一例外地都采用QS,低压断路器外形如图2所示。
214232owgqga8w2kk3vkkx.jpg

    图2    低压断路器外形
    用于控制变频器电源的通、断。在变频器保护功能起作用时,应切断电源。对于电网停电后的复电,可以防止自动再投入,以保护设备及人身安全。接触器KM1外形如图3所示。
214232ouexjm3ububt2uef.jpg

    图3    接触器KM1外形
    用于限制变频器因高次谐波对外界的干扰,可酌情选用。
    用于吸收电动机再生制动的再生电能,可以缩短大惯量负载的自由停车时间,还可以在位能负载下放时实现再生运行。
    制动电阻阻值及功率计算比较复杂,一般用户可以参照表1所示的最小制动电阻,根据经验选取,也可以由试验来确定。
    表1   允许的最小制动电阻
214232askta0g2goyt8gws.jpg
    用于变频器和工频电网之间的切换运行。在这种方式下,则KM2是必不可少的。它和KM3之间的联锁可以防止变频器的输出端接到工频电网上。一旦出现变频器输出端误接到工频电网的情况,必将损坏变频器。如果不需要变频器与工频电网的切换功能,可以不要KM2。注意,有些机种要求KM2只能在电动机和变频器处于停机状态时动作。