变频器的输出功率该如何选择?
答;如果说用一台变频器拖动三台电动机,首先得考虑;
①变频器的额定输出电压与拖动的三台电动机的额定工作电压一致;即Ufe=Ue Ufe为变频器的额定输出电压,Ue为电动机的额定工作电压。
②变频器的额定功率大于三台电动机额定功率的总和,电动机一般用有功功率KW表示,而变频器则是用视在功率KVA表示,故选择时可按照下式计算:S=P/ηcosφ,式中的P为电动机额定功率,η为电动机的效率,cosφ为电动机功率因数。
202703n8fxvjfe9q6fvg2w.jpg
③对于轻载负荷电动机与变频器选择:由于变频器输出的电压、电流中有高次谐波,这样电动机的功率因数、效率会有一定程度上的下降,而工作电流会增加10%,因此在选择变频器容量可按照以下公式计算:
Ife≥1.1Ie或者是Ife≥1.1Imax;式中的Ife为变频器的额定输出电流,(A);Ie为电动机额定电流,(A);Imax为电动机实际运行中的最大电流,(A)。
对于重载启动和频繁启动、制动时的变频器与电动机配套选择,则按照Ife≥(1.2~1.3)Ie计算。
④对于多台电动机共用一台变频器容量选择的计算,除上面几点外,还要按各电动机的电流总值选择。设所有电动机的功率相等,如有部分电动机直接时,可按下式进行计算容量:Ife≥N2Iq+(N1-N2)Ie/kf;式中的N1 为电动机总台数;N2为直接启动电动机台数;Iq为电动机直接启动电流,(A);kf为变频器允许过载倍数,一般为1.5倍计算;这样相对比采用多台小功率的变频器要节约投资。
⑤当几台电动机功率差别大,并且不能同时启动,工作时不易采用一台变频器来拖动几台电动机,否则选择的变频器功率会很大,在经济上不划算。
⑥一定要注意变频器的过载容量。通用变频器的过载容量通常为125%、60s或者150%、60s,需要超过这些值的过载容量就必须增大变频器的容量。例如,对于125%,60s的变频器,要求有180%的过载容量时,必须在上面选定的Ife的基础上,再乘以1.8/1.25(即1.44倍)。