电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1065|回复: 0
收起左侧

变频器过电压大概是哪个部分故障?处置变频器“欠压”...

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   对于变频器这种调压调频工控设备,想必广大电工同行一定都有所接触和了解。由于工作关系,身为维修电工的笔者有时需要对单位所用近三十台各种品牌和规格的变频器展开维修。在多年的维修工作经历中,笔者遭遇过比较棘手和故障现象较为奇特的案例不下十余次,为了能与广大同行相互交流切磋共同提高,本人会陆续将这些故障案例分享出来,希望大家能畅所欲言。此番带来的故障案例,可是足足折腾了本人一上午,并且险些导致笔者误判。
     话说几天前,本单位一设备所用75KW日立L300P型变频器,在运行过程中报出“E16.1”故障代码。当笔者前往处置时,考虑到故障代码含义为“电源电压过低”,故根据经验本人将变频器做断电再通电操作(注意操作间隔时间应>3分钟)。经过断电复位后,变频器各种显示、指示恢复正常。随后笔者按照流程对变频器三相电源展开检测,经查三相电压均在正常范围之内。考虑到故障有偶发的可能性,随即本人按下“RUN”按键,使变频器启动运行。在正常运行约一刻钟后,变频器再次报出同样的故障代码并停机!此时笔者立即检测变频器电源端电压,可结果仍然稳定在正常范围之内!

变频器过电压大概是哪个部分故障?处置变频器“欠压”...

变频器过电压大概是哪个部分故障?处置变频器“欠压”...

     根据上述情况,笔者不禁想起引发变频器该故障的5大原因:①电源输入端电压低于正常值(经过两次检测,这种故障原因被排除);②、直流母线储能电容发生失容故障(由于该变频器投入使用不足两年,故这种可能性较小);③、针对电源电压采样、比较回路当中的元件发生质变(笔者推测这部分原因较大);④、缓充接触器触点闭合不良(考虑到使用时间不久以及该机平时极少断电操作,故这种情况本人也认为可能性不大);⑤、变频器主控板当中MCU程序软件类故障(不过这种损坏概率极低)。
     正当笔者着手准备对故障变频器进行拆机做近一步检测时,本人突然意识到好像忽视了一个重要的检测步骤——前面针对变频器电源输入端的电压测量,只是在静态停机和故障发生后进行的,而忽略了运行过程中三相电源电压的监测!有鉴于此,笔者搬来自己制作的三相电压独门监测利器:使用6支100W 220V白炽灯灯泡,采用两相间串入2支白炽灯灯泡的方法,对三相电源展开监测(至于使用三块万用表或电压表的方法,笔者自认为一来不够经济,二来不如白炽灯灯泡来的直观明显)。准备就绪后,本人再次合闸送电启动变频器。大约过了无法约有6、 7分钟的样子,接在R、T;T、S两路的灯泡突然开始闪烁,伴随着两路灯泡瞬间熄灭并再次复明(中间过程极短约有2秒钟的样子),变频器报出故障代码并停机!

变频器过电压大概是哪个部分故障?处置变频器“欠压”...

变频器过电压大概是哪个部分故障?处置变频器“欠压”...

     通过上面的故障现象,大家不难发现变频器三相电源端的T相出现了瞬时缺相或虚接故障。近一步检查后,引发此次变频器报“欠压”故障的元凶被揪了出来——变频器所用三相电源空气断路器当中一相动触点(输出至变频器电源T相)锁紧压力弹簧的螺母发生松动,从而导致动静触点间闭合不良,以致引发此次故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-24 07:08 , Processed in 0.097658 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表