发表于 2020-11-15 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器的制动电路的电路结构,同驱动电路是一样的,相对驱动电路来说,可认为是“第七路”脉冲传输通道。变频器制动电路的工作模式如下:

(1)直流回路的DC530V电压在正常范围以内时,制动电路是不投入工作的,处于“闲置”状态。
(2)一般情况下,负载电机是在变频器的输出频率的“束缚下”运行的,其转速等于或接近变频器的输出频率。
(3)因一些大惯性负载,在减速或停车过程中,电机转速有可能超过变频器的给定频率,处于超速运行状态,此时电机的转子速度超过定子磁场速度,产生容性电流,由电动进入动电(发电)状态。负载电机的发电能量,经IGBT两端并联二极管构成的三相桥式整流电路,馈回变频器的直流回路,可能导致直流电压的异常升高,危及储能电容的IGBT模块的安全。
最常采用的方法,是采用制动电路(或称刹车电路),将制动电路接入直流回路,将直流回路的电压增量,转化为制动电阻的有功耗(制动电流流经制动电阻)。变频器起动制动动作时,可以使电机的发电能量快速耗散,可以达到加速停车的作用,因而制动电路又称为刹车电路。
一般中、大功率的制动单元(控制制动电阻的接入和断开)和制动电阻,均需在变频器外部,另行加装和连接。小功率变频器,一般有内置制动单元和制动电阻,也有的仅有制动控制电路,制动电阻可从RB、P(+)端接入。
如下图是SINE300型7.5kW变频器的制动控制电路,制动信号的传输电路同6脉冲传输通是相似的,其工作原理如下
102211yioz0difbfwf6wy6.jpg
变频器维修中,MCU检测直流回路DC530V变化的幅度,当电机反发电,使直流电压升高时,其高于某制动动作阈值(如660V)时,由38脚输出制动信号(一般为直流控制信号或脉冲信号,本电路为脉冲信号),经U37、U8两种受控同相、反相驱动器,送入U14驱动IC。由U14直接驱动制动开关管IGBT7,将外接制动电阻接入直流回路,对电压增量进行消耗。
若制动电路的投入是有效的,直流回路的电压增量得到很快削减:若直流电压依旧太高,则经延时判断后,变频器报过电压故障,停机保护。
制动电路的驱动IC的供电电源,和V相IGBT下桥臂的驱动IC共用一路电源。
检测直流电压过高时,一般有先制动、再报警、停机保护的过程。
制动电路的故障表现和检修方法,制动电路的常见故障,为制动开关管IGBT7断路或短路,或U14等电路异常,不能正常传输制动信号(或传输错误的制动信号)。
(1)IGBT断路,或U14等电路故障,不能传输制动信号。当负载电机有发电能量馈入直流回路时,因制动电路失效,很快引发过电压报警及停机保护,变频器的减速停车功能,不能应用。
(2)lGBT7短路,或U14等电路故障,输出错误的制动信号。表现为直流电压在正常范围以内时,上电后外接制动电阻即冒烟,变频器通电时间稍长,外接制动电阻即烧毁。
102211yioz0difbfwf6wy6.jpg
102211yioz0difbfwf6wy6.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 10:15 , Processed in 0.092487 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表