  欧陆590原为SSD公司的一种全数字直流调速器,有一段时间欧陆公司收购了SSD公司,590调速器就变成欧陆公司的产品了,所以大家都叫这款全数字直流为欧陆590,现在590直流调速器被卖给了派克公司,但大家都叫惯口了,欧陆590的名称也就一直传下来了,欧陆590目前是国内市场占有率最高的直流调速器,虽然调速市场早就变成了交流变频器调速器的天下,但在一些大功率大扭矩的场合仍然有使用直流调速系统。欧陆590功能比较多,价格便宜,是个很著名的产品,市场拥有量非常大。作为想从事590维修和使用590各机型的朋友们,了解学习590的基础调试是很有必要的,590各系列能设置的参数很多,我们今天只从最基础的讲解,但它是设备能正常运行工作的最基本支撑,是很重要的参数。下面我以590P系列为例讲解
1.上电以后,按键板上的显示屏出现移动的黑格并进行自检(如图1),

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法
这时按键板上灯是闪烁状态,我们需等待590P上电自检完成。上电自检完成后屏幕显示

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法
  

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

图12.按M键两次出现DIAGNOSTIS后按向上键头找到CONFIGURE DRIVE(配置参数),按M键进入菜单,按向下键找到NOM MOTOR VOLTS(电机额定电压),按M键进入填上你电机铭牌上印的额定电压后,按E键一次返回。

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

3.接上次按向下键找到ARMATURE CURRENT后按M一次进入填写电机铭牌上印的电枢电流后,按一次E键退回上一级菜单。
4.按向下键找到FIELD CURRENT后按M一次进入填写电机铭牌上印的励磁电流后,按一次E键退回上一级菜单。
5. 按向下键找到找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,按上下键选择方式为VOLTAGE CONTROL(电压控制),按一次E键返回上一级菜单。
6. 按向下键找到找到FLD.VOLTS RATIO(励磁电压比率),按M键进入填写三相供电电压与电机额定电压的百分比数,如图:

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

然后按一次E键返回上一级菜单;
7.按向下键头找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择方式),按M进入菜单,按向上或向下键选择为ARM VOLTS(电枢电压反馈方式)然后一次按E键返回上层菜单。
8. 按向下键头多次,直到按出找到找到CONFIGURE ENABLE(配置使能)如图

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

欧陆590P全数字直流调速器的基础调试方法

然后按一次M进入下级菜单,用上下键选择为DISABLED(关闭使能)后,稍等3秒,键盘上的灯由闪烁变为不再闪烁。这时按两次返回键E键。
9.按向上键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存完成(几秒钟时间)。按E键3次退回到初始画面
以上设置过程写的比较详细,朋友们只要细心一步一步按操作指引做下来,就一定能设置成功。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 11:05 , Processed in 0.083902 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表