(1)将检修设备停电,把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上检修。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。在已断开的开关上挂上“禁止合闸,正在检修”警示牌,必要时应加锁。     
(2)准备检修的设备或线路停电后,应对设备先放电,消除被检修设备上残存的静电。放电需采用专用的导线(电工专用),并用绝缘棒操作,且人手不得与放电导体相接触,同时注意线与地之间、线与线之间均应放电。放电后,用试电笔对检修的设备及线路进行验电,验明确实无电后方可着手检修。     
(3)为了防止意外送电和二次系统意外反送电,以及为了消除其他方面的感应电,可在被检修部分外端装设携带型临时接地线。临时接地线的装拆程序一定不能弄错,即安装时先装接地端,拆卸时后拆接地端。  
(4)检修完毕后应拆除携带型临时接地线并清理好工具及所有的零角废料,待各点检修人员全部撤离后再摘下警示牌,装上熔断器插盖,最后合上电源总开关恢复送电。