电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1738|回复: 0
收起左侧

各种电梯故障及相应的处理方法汇总

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种电梯故障及相应的处理方法汇总



1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常

  

2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决。

  

3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是编码器故障,更换后正常。

4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随缆通讯线有一处断)

5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联!

6、三洋住宅客梯 电梯停在本层 但按本层厅外按钮电梯不开门 每一层都这样 但电梯正常到站时能正常开门 经查发现关门按钮卡住没放

7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过不少次!

8、 一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

9、东芝cv100  

故障:二层外呼按钮不起作用,显示正常。  

维修方案:更换控制柜里的主板,主板正常。交换二层和四楼的外呼显示板,结果表明可以呼梯, 最后从四楼信号电缆引出两根线到二楼,电梯回复正常。

10、品牌:日立GVF-2  

故障现像:一给指令97 10T接触器跳掉。  

故障码:E12  

维修方法: 经检查是接触器,副触点接触烧焦。

11、品牌:日立  

型号:UAX-2  

现象:只能走慢车,快车启动瞬间数显箭头消失  

故障码:er9,oh2,62  

处理:核对变频器所有参数多处异常;重做磁极;上过龙减速无输入点,经差断线。重新接线后快慢均正常

12、电梯品牌:沈阳博林特  

电梯型号:BLT-3  

故障现象:电梯大约在晚上18点至21点左右,经常出现 急停,有时是在运行中,有时是在待机中,经常关人,每次出现故障后,有时几分钟或半小时左右电梯又自己恢复正常运行,白天不出现该现象故障。  

解决方法:调阅故障码“E1”,安全回路,所有与安全回路有关的电路,及器件都检查过后,没发现有问题,本人有些怀疑电源问题,白天用表测量电压大约在400-410V之间,晚5时以后测量电压在380-390V之间,本人见相序继电器安全回路接点短接,经三天运行电梯再没出现该故障。(更换一个新相序)  

  

13、品牌:三菱 型号:菱云  

故障现像:七段数码显“EA”“EF”检修不能运行  

维修方法:  

1、检查各个电压正常  

2、检查永磁电动机抱闸开关不同步,调整开关。  

结果: 电梯正常运行

14、西奥 XO-STAR  

电梯老是冲顶~~井道慢车观察上强缓开关正常~~撞弓与开关接触良好~~~ 快车发现强缓还是不起作用~~折腾一天~~最后站在支架上慢车观察强缓~ 发现在安装过程中,撞弓受损弯曲,且安装不垂直~~ 电梯在快车中强缓瞬间动作又回复正常~~ 调整撞弓后 正常运行~

15、品牌:OTIS3100R2电梯,用限速器触发安全钳动作后,电梯只能上行,不能下行的故障
故障现象:电梯上行可以检修运行,下行的时候,运行约100MM,安全钳动作,钢丝绳在曳引轮上打滑  

故障分析:因为是在限速器、安全钳联动以后出现的问题,基本可以判定是安全钳或者是限速器问题  

故障判断:在限速器旁边观察,发现电梯下行的时候,安全钳是由限速器提拉动作的,再仔细观察,原来是限速器的动作棘爪没有复位,每次下行的时候都作用在棘轮上,使安全钳动作

16、品牌:日立GH98  

故障现像:一二天一次不定层平层死机  

维修方法: 经检查是接触器,副触点接触不良

17、OH5000无机房,电梯不平层不走梯,查看LCB2发现DZ灯不亮,更换一平层感应器,DZ灯恢复,电梯依然不走!断电送电故障还在,查故障没发现故障码,经自学习后电梯恢复正常!发现原来这梯形更换平层感应后要再自学习才行!

18、西子奥的斯21层(LCB2+SIEI模拟量控制,梯速1米半)只1~4楼使用(其他楼层内外呼已拔掉),电梯经常在2,3楼死机(高过平层15~20CM)。检查发现从1楼到2楼运行时速度超过1.22米/秒,正常应为1米/秒。进一步检查发现2,3楼层距比其他楼层高1米(达4米),跑多层则正常,将电梯速度临时降为1米/秒后正常。总结:层距超过3.5米应加假层

19、品牌:日立 型号: gvf3  

显示故障:38(运行接触器断开故障)正常时打检修走梯死梯,关电在送电不行只能走检修不能正常  

处理:把电梯开平层(用检修)在关电送电正常。

  

  

20、电梯品牌:日立  

电梯型号:GVF-3  

电梯故障:电梯运行到顶层停车猛。  

故障分析:检查平层开关上强换开关位置好着。  

处理方法:强换打板中间弯曲平层,拆下后校直后装上故障消失。

21、KONE3000无机房,16L变频器控制

通力11层站小无机房,每次从顶层下行长距离到10楼就停梯,平层高10公分,上行正常,检查平层感应器和10楼磁条没问题,检查井道FCB板和显示板都是好的,最后检查称重(变形电阻)发现偏差太大,重调后做SET UP后正常

22、富佳TKJ电梯:开机前半小时运行正常,半小时后开始出现故障,表现为一起动就以爬行速度一直往目的楼层运行,直到运行平层停车正常开门。电脑、变频器无任何故障代码。只要电梯是冷机状态就正常。分别检查平层光电、电脑、变频器及其参数等,最后怀疑编码器故障(新的)。经更换编码器后,故障排除。

23、西子OTIS 5100电梯  

电梯在运行中老是急停,并且关人但是电梯又会自动恢复。接到保修后自己亲自去体会一下,果然电梯在运行中急停然后自动又恢复,根据经验怀疑是安全回路或门锁触点接触不良导致的,然后到机房观察LCB-2板的运行状况,发现电梯故障急停时P7接插件下面的指示灯除了2号灯亮其余灯全部熄灭,同时板子上故障显示为安全和检修同时点亮。用短接线短接安全回路01-02电梯恢复正常,判断为轿顶安全有问题,上轿顶发现轿顶安全钳开关螺栓有松动因此判断是由此引起的,重新将开关调整好螺栓上紧后,观察10分钟没有出现故障结论故障排除。  

可是第二天有出现该故障,又到现场故障现象一样,有去轿顶将轿顶急停打开测量发现急停开关线接触不良,重新接线故障排除。因为是新安装电梯所以当时没有直接去怀疑是急停再加上的确安全钳开关是有松动被误导了,所以判断失误。

24、西子奥的斯21层(LCB2+SIEI模拟量控制,梯速1米半)只1~4楼使用(其他楼层内外呼已拔掉),电梯经常在2,3楼死机(高过平层15~20CM)。检查发现从1楼到2楼运行时速度超过1.22米/秒,正常应为1米/秒。进一步检查发现2,3楼层距比其他楼层高1米(达4米),跑多层则正常,将电梯速度临时降为1米/秒后正常。总结:层距超过3.5米应加假层

25、OH5000无机房,电梯不平层不走梯,查看LCB2发现DZ灯不亮,更换一平层感应器,DZ灯恢复,电梯依然不走!断电送电故障还在,查故障没发现故障码,经自学习后电梯恢复正常!发现原来这梯形更换平层感应后要再自学习才行!

26、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常

  

27、三菱plc控制的老梯,手动检修开到9楼打扫卫生后,出轿顶,打回自动,关门出来,电梯不动了,再开门到轿顶,打急停,没有继电器的动作声音,怀疑我们打扫卫生时碰了轿顶的安全窗或安全钳开关,检查,正常,刚才都是好的,这么一下子就坏呢,由于没有电路图,一个一个的查安全开关,原来是井道地坑的涨绳开关接触不良,原来,手动开到九楼后,停时冲击大,把本来就接触不良的开关搞来不通了。更换后,电梯运行正常。

28、品牌:讯达 用新时达32位板的  

故障现像:电梯不能呼梯,不运行,打检修不动。  

维修方法:看板上x27灯不亮,机房打检修,机房短接轿门锁回路,检修上,下能动,查轿门锁正常,查厅门门锁,发现一楼门锁动触头没接好,调整后正常,原来安装时把厅门回路与轿门回路对换了。

29、品牌:OTIS 3200  

故障现像:电梯不能呼梯,不运行,打检修不动。断电或复位MCSS后电梯可恢复运行,但每一天出现一两次死机现象。  

维修方法:MCSS显示0,用TT查看2-2-2里出现2906 UNSAFE TO START 故障,故障表示:“外部线路均正常,但 MCSS 不能确认安全信号”。再用TT查看MCSS里的输入信号,发现2dz信号为小写,即电梯不平层,检查井道感应器确实有两个感应器(共4个感应器)未进入桥板,经检查感应器与桥板并无异常,断电或复位后重新进行井道自学习,学习进行过程中中间停止并提示SWITCH SEQ ERROR,再重新进行自学习又可以学习成功。运行一天后第二天又在同一楼层出现同一故障,最后查SEQ缩写意思为Sequence也即是轿顶感应器顺序,判断CAR运行时感应器翻转次序有误,更换感应器后故障再无出现!

  

30、品牌:辽宁富士; 型号:TKJ  

该电梯采用新时达SM系统,F板(有相当多的的电梯生产厂商采用此系统) 入正题,电梯所有层显错乱并频闪,隔几秒钟闪一下马上灭掉,当然,显示的不是正确楼层,跑到机房观察主板上所有LED都在频闪,并且稳压电源指示灯与主板上LED以同频率闪烁,开始以为稳压电源坏了,更换新的还是如此. 更换思路,断电,将主板除电源以外的所 有插件拔除,送电后显示正常,再一个一个往上插,插到层楼显示时故障就来了,(注意:此插件共4根线,TXV+,TXV-,TXA+,TXA-,其中TXV+TXV-是显示板电源线,TXA+TXA-是通讯线),此线通过柜内端子分为两组,一组入轿内接显示,另一组接厅外显示.从柜内端子上拆下厅外显示,显示正常,表明轿内显示无故障,现在确定是厅外显示的故障了,用万用表量一下TXA+与TXA-的电阻,正常的终端电阻是160欧,我当时量的是多少确实忘了,不过不是160欧,接下来的工作就好做了,一个一个往下拆,拆下来再量一下,什么时候电阻对了就是你拆下来那块坏了,当然,要最后才拔最底层那块板,因为终端电阻在那里,呵呵,经查后发现是三层显示板上的一个24V稳压二极管击穿所至,换上就好了

31、西子奥的斯OH5403,刚到现场发现有几个层楼内外乎按钮都在闪跳,电梯也跟着乱跑!断电送电还有,机房拔掉外呼插端,内乎按钮依然闪跳,故障没有排除,后考虑轿内通讯错误可能引发的干扰,一块一块拔轿内RS5板,发现两块RS5通讯板坏了,更换后电梯运行正常!

32、品牌:日立 型号: gvf3  

显示故障:从低层起动时震几下就可以走梯 ,向下也一样。查看所有的电气回路正常,调试也调了,就在是启动的时候抱闸松开后马上抱住这样持续四五分钟才能走梯,有时候更久 请高人指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 14:13 , Processed in 0.084215 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表