LG MED电梯外呼显示0故障的排除

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯型:LG MED

现象:电梯运行时不一定什么时间就会出现外呼显示0,内选显示正常,开关门正常,89,29,正常,门锁正常,总之主板上指示灯均正常点亮,但是不能再次运行电梯,停电送电之后能够运行,过一会又会重复出现故障。故障发生时不会瞬间停梯,总是能够平层停车,并且开关门正常。

分析:此类型电梯是LG早期产品,整体仿造三菱VFCL的原理设计,属于VFCL的升级版本,功能几乎不变,只是把板子集中在一块主板上,简化了一些线路,没有故障显示,维修此类型电梯经验往往很重要。

根据故障特点,89能够点亮,证明故障等级不高,属于可自行恢复类的故障。

此类型电梯能够导致外呼显示0的状况有以下几种:

1.检修运行。

2.安全断开。

3.故障保护。

根据现场情况判断,故障保护的可能性极大,虽然检修信号断开也会引起不能运行快车,但是开关门正常,不属于检修现象。(三菱的设计一定要注意,检修不能马上切断快车运行,必须等到本次运行结束之后才能起作用,所以有理由怀疑可能是随行电缆的断线导致电梯进入检修状态,对于三菱的这种设计,本人一直持怀疑态度,明显不符合电梯标准,但是三菱自有三菱的设计理念,不在本次讨论范围内)。

由于没有故障代码参照,只能挨个检查信号,平层没问题,因为DZ信号正常,也不可能是旋编问题,接触器的反馈点没问题。。。。外围都没问题,重新送电运行,电梯恢复正常运行。。。。运行20多趟都没问题,不过,直觉告诉我,问题肯定没排除,过一会还会出现故障。

在机房站了一会,总觉得控制柜有点不对劲,少点什么声音。。。。突然想起没听到风扇的声音,查看一下变频器的风扇,果然不转了,摸了下散热片,很热,在散热片上有一个温感电阻,将线拔掉,电梯马上就近平层,外呼显示0,故障现象一样。

用表量一下风扇端子,有100V直流电,但风扇不转,用手转动一下,也没反应,将风扇拆下,轴里面没油了,加了点润滑油,又转了起来。

至此,问题解决。