一、机房的结构要求

机房应是专用房间,有实体的墙、顶和向外开启的有锁的门。机房内不得设置与电梯无关的设备或作电梯以外的其他用途、不得安设热水或蒸汽采暖设备。火灾探测器和灭火器应具有高的动作温度和能防意外碰撞。

机房应用经久耐用、不易产生灰尘和非易燃材料建造,地面应用防滑材料或进行防滑处理。机房顶和窗要保证不渗漏、不飘雨。
二、机房尺度要求

通向机房的通道和机房门的高度不应小于1.8m,机房内供活动和工作地点的净高度不应小于1.8m。主机旋转部件的上方应有不小于0。3的垂直净空距离。

控制柜前面应有一块深度不小于0.7m、宽度为柜宽且不小于0.5m的检修操作场地。在进行人工紧急操作(盘车)和对设备进行检修和检查的地方,应有不小于0.5mX0.6m的水平净空面积。通往操作检修场所的通道不小于0.5m(没有运动部件时可减为0.4m)。

机房尺度一般按照制造厂的图纸尺寸,也可以参照国标。

jifang1.jpg

  

jifang2.jpg

  

jifang3.jpg

  

jifang4.jpg

机房布置时,后墙应于井道对应的墙在一条直线上。两侧的墙,应有一侧与井道相对应的墙在一条直线上。面对面排列时,机房超出后墙的距离一般不大于0.5m。
三、防护要求

机房地面高度不一,在高差大于0.5m时,应设置楼梯或台阶并设护栏。

机房应提供人员进入机房和滑轮间的安全通道。应优先考虑全部使用楼梯,如果不能用楼梯,可以使用符合下列条件的梯子:

a)通往机房和滑轮间的通道不应高出楼梯所到平面4m;

b)梯子应牢固地固定在通道上而不能被移动;

c)梯子高度超过1.50m时,其与水平方向夹角应在65°~75°之间,并不易滑动或翻转;

d)梯子的净宽度不应小于0.35m, 其踏板深度不应小于25mm。 对于垂直设置的梯子,踏板与梯子后面墙的距离不应小于0.15m。踏板的设计载荷应为1500N;

e)靠近梯子顶端,至少应设置一个容易握到的把手;

f)梯子周围1.50m的水平距离内,应能防止来自梯子上方坠落物的危险。
四、通风和照明

机房内应通风,以防灰尘、潮气对设备的损害。机房的环境温度应保持在5~40℃之间,否则应采取降温或取暖措施。

机房应有固定的电气照明,在地板上的照度应不小于200Lux。