[疑问解答] GB7588-2003电梯停层、三角钥匙的使用管理规定

[复制链接]

360

主题

463

帖子

229

积分

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

UID
20
声望
4
金币
2907
贡献
0
发表于 2020-12-9 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问 题
我公司一台乘客电梯已经过有关主管部门验收,并已交付业主。根据业主要求,在其暂时不使用期间,暂将呼梯盒拆下并在此期间禁止使用,由业主张贴警示标志。现向贵委员会咨询以下两个问题:
1)GB7588-2003是否有相关规定“此期间电梯必须停靠在首层”?
2)GB7588-2003对电梯三角钥匙的使用是否有相关规定?
恳请贵委员会给予答复,非常感谢!


解 释

问题1:GB7588-2003对于轿厢停靠的层站位置没有规定。

问题2:GB7588-2003§7.7.3.2规定:电梯开锁三角形钥匙应只交给一个负责人员,钥匙应带有书面说明,详述必须采取的预防措施。同时,§15.11还规定:开锁钥匙上应附带一小牌,用来提醒人们注意使用此钥匙可能引起的危险。
因为不当使用开锁三角形钥匙存在坠落井道等方面的风险,所以只允许经过批准的电梯专业人员持有开锁三角形钥匙,同时,该钥匙上应附带一小牌,用来提醒持有者注意使用该钥匙可能引起的危险和注意事项,以防止钥匙持有者用钥匙打开层门,轿厢不在此层时,发生人员坠入井道等方面的安全事故。