问 题
GB 7588—2003中的附录J规定了摆锤冲击试验,我公司认为该试验适用于玻璃层门,不适用于钢质层门。
请问我们的理解是否正确,恳请贵委员会给予答复。


忘掉今天的人将被明天忘掉
回复

使用道具 举报

359

主题

461

帖子

229

积分

管理员

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

UID
20
声望
4
金币
2871
贡献
0
 楼主| 发表于 2020-12-9 16:21 | 显示全部楼层
解 释
GB 7588—2003中的7.2.3.3规定“……。玻璃尺寸大于7.6.2所述的玻璃门,应使用夹层玻璃,且按附录J(标准的附录)表J2选用或能承受附录J所述的冲击摆试验。试验后,门的安全功能应不受影响。”,即:GB 7588—2003仅规定具有玻璃尺寸大于7.6.2所述玻璃的层门应按表J2选用或按附录J进行冲击摆试验。
注 : 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 于 2015 年 7 月 16 日发布的 GB 7588-2003 第 1 号修改单
(GB7588-2003/XG1-2015)对相关内容作了修改,该修改单自2016年7月1日起开始实施。