康力电梯KLA康力系统消防接线说明

[复制链接]
发表于 2021-1-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍康力电梯KLA康力系统消防接线方法及参数设置
主板状态及参数
image.png
KLA康力系统,电梯正常状态下,请先检查主板X16(消防开关)灯是否亮,如不亮,请更改消防参数更改消防开关接线,保证现场消防开关采用常闭点。
用手持调试器更改参数L20参数bit10,取反即可。
L20——输入类型。此参数可以通过操作器的位参数操作设置以下输入:
bit0:轻载输入;
bit1:满载输入;
bit2:超载输入;
bit3:开门到位;
bit4:关门到位;
bit5:光幕输入;
bit6:安全触板输入;
bit7:平层开关输入;
bit8:左抱闸反馈输入;
bit9:右抱闸反馈输入;
bit10:消防输入;
bit11:司机输入;
bit12:再平层门区输入;
控制柜主板接线,消防信号输入
image.png

1.插件板自带消防,输入接线端S9插件。
2.消防信号采用无源闭点,接线时请将S9插件短接线去除接入甲方消防动作信号。
注意:请告知甲方消防接线人员消防信号为无源信号,常闭点

控制柜消防输出
image.png image.png
注:具体输出信号请查看随机图纸。提供开输出与闭输出两种输出类型,供甲方消防人员选择