本文介绍康力电梯KLS新时达系统消防接线方法及参数设置。
控制柜型号识别及消防参数设置
image.png
主板型号为KLS开头的为KLS新时达系统。
电梯正常状态下,请先检查主板X15(消防开关)灯是否亮,如不亮,请更改消防参数更改消防开关接线,保证现场消防开关采用常闭点
主板接线及消防信号输入
image.png
1.插件板自带消防,输入接线端S9插件。
2.消防信号采用无源闭点,接线时请将S9插件短接线去除,接入甲方消防动作信号。
注意:请告知甲方消防接线人员消防信号为无源信号,常闭点!
控制柜消防输出接线
image.png image.png
注:具体输出信号请查看随机图纸。提供开输出与闭输出两种输出类型,供甲方消防人员选择。