无机房调试 1 快车 set1=0 set0=7 sw1向下 全自动 电梯自动向下 再自动向上再向下到底层 2 平衡系数 轿内set1=7 set0=c sw1向下 set1=0 set0=0 sw1向下二次 进入b模式 set1=0 set0=9 可自动读取电流(所说的自动读取电流就是不用钳形表,电梯自动读取电梯的平衡电流,一般半载的上行电流比下行电流大0,5A左右平衡系数—定在47%上下) 3 半载+一人轿顶秤调+3 +4左右 加以固定 先做半载 在顶楼轿内set1=0 set0=3 sw1向下 电梯自动向下 08复位 sw1下 4 空载set1=0 set0=2 同上步 5 半载数值-空载数据=150+-50 查看半载数值set1=7 set0=3 sw1向下 查空压数据set1=7 set0=2 sw1向下 6 超载 set1=4 set0=8 sw1向下二
|