地点海南三亚,前几天一台室外观光梯,晚上刚调试完快车。

第二天下午,感应器就开始工作不正常,插入隔磁刀,四个平层光电感应器都没有信号输出,测量24V输入正常,在傍晚的时候四个感应器全部更换,此时电梯恢复正常。



第二天下午又出现一样的故障。我换成永磁开关后就一直没故障了。下午井道温度绝对五十度以上,暴晒,阳光照射导致。另外有电梯人指出光幕也遇到过此类情况,每天下午四、五点准时坏,后来把窗户遮住就好了,但是治标不治本,最后更换成安全触板两用的了。

故障分析:光电开关和光幕属于红外传感器,环境光线中的红外线达到一定强度即:光幕接收段光饱和,无法接收光幕红外信号,自然就不受隔板和物体控制了。

旧楼加装电梯多采用观光井道,这个故障分析对大家还是很有借鉴意义的。观光梯的平层开关和光幕,一定要想办法遮住阳光直射导致发生的问题!


另外也有电梯人提供其他方法,可以一试:1.只需一个纸皮,一根棍子,一个胶带,就解决太阳折射在光电上引起的问题;2.把平层刀和核磁板上耍层油漆;3.井道平层、开门信息采用烟杆磁铁式感应器,阳光照射不会出故障
忘掉今天的人将被明天忘掉