19.问:同步机使用 SinCos 编码器启动存在倒溜或者启动太猛。

答:1.检查参数设置,F8-01=2,F3-19=0.6;2.根据手册,调整 F8-02,F8-03。

20.问:异步机电梯高速时震荡,减速时震荡大,报 E06 故障,且平层不好。

答:设定异步机空载电流设置为 40%的额定电流解决。

21.问:轿厢上偶尔会有静电。

答:1.请检查轿厢上带电器件接地线是否接好,如:门机,轿厢照明,风扇等等;2.请检查轿顶接线箱到控制柜的接地线是否接好(随行电缆)。

22.问:上电后显示 E35 故障。

答:当系统没有层高数据时,上电后显示 E35。井道自学习后,E35 将自动消失。

23.问:电梯关门启动运行时或者运行过程中突然开门。

答:可以尝试断开门机控制器电源,判断问题是由机械原因引起还是电气原因引起。1.如果断开门机控制器电源后还是发生,可以确认机械原因引起,排除机械问题;2.如果断开门机控制器电源后不再发生,可以确认是由电气原因导致。请尝试将照明 回路主开关



24.问:过电流故障 E02,E03,E04.

答:当变频器识别到的电流大于过流点时报过流故障。

1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;

2.检查动力线是有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠;

3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;

4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路;

6.检查电机参数是否与铭牌相符;

7.重新进行电机参数自学习;

8.检查抱闸在报故障前是否已持续打开,是否完全打开;

9.检查是否有机械上的卡死;

10.检查平衡系数是否正确;

11.检查编码器相关接线是否正确可靠。

异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;13.检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;15.检查在非 UPS 运行的状态下,是否 UPS 反馈是否有效了;(E02)16.检查加、减速度是否过大; (E02、E03)



25.问:过电压故障 E05,E06,E07。

答:380V 变频器直流母线电压大于 800V 时报过压故障;220V 变频器直流母线电压大于 400V 时报过压故障。 1.检查输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;

2.检查平衡系数,电机两侧重量是否相差过大;

3.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠;

4.测量制动电阻阻值是否与制动电阻铭牌相符;

5.如果使用能量回馈装置,检查能量回馈装置是否使用正确。

26.问:编码器信号校验异常 E17。

答:E17 是在使用 Sincos 编码器的情况下,ABCD 相校验故障。请检查:

1.检查编码器是否正常;

2.检查编码器接线是否可靠正常;

3.检查 PG 卡连线是否正确;

4.控制柜和主机接地是否良好。

27.问:电机自学习故障 E19.

答:1.检查电机参数输入是否正确;2.检查电机引线;3.检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确;4.当进行无负载自学习时,检查抱闸是否打开;

5.同步机进行带负载自学习时,请确保在电机自学习结束后再松开检修运行按钮;

6.同步机带负载自学习不成功时,请尝试经行无负载自学习。

28.问:编码器故障 E20、E38

答:1.同步机 F1-00 是否设定正确;2.检查 F0-00 设置是否为闭环控制;3.检查编码器接线;4.检查是否有编码器脉冲输入(通过 F4-03 监控);5.编码器脉冲方向错误(通过 F4-03 监控,上行时 F4-03 增大,下行时减小);6.检查运行中是否有机械上的卡死;7.检查运行中抱闸是否已打开;8.同步机情况下,检查编码器角度是否正确,尝试重新经行电机自学习。



29.问:平层信号异常 E22.

答:平层、门区信号粘连或者断开1. 检查上下平层、门区参数设置是否与实际感应器使用相一致;

2. 检查平层感应器安装及平层插板是否到位,平层插板在水平方向需要达到或越过平层感应器上的红色标志。

30.问:电梯位置异常故障 E30.

答:1. 电梯运行过程中编码器反馈的位置异常,请检查编码器回路;2. 电梯运行过程中,平层信号出现粘连情况;3. 电梯运行过程中出现较大的钢丝绳打滑导致电梯位置异常;4. 电梯自动运行过程中,超过 F9-02 所设定的时间范围仍未收到平层感应器信号。

31.问:电梯速度异常故障 E33.

答:电梯自动运行时的实际速度超过最大运行速度的 1.15 倍,低速检修运行的速度超过设定速度的 1.2 倍,或者自动运行过程中检修信号动作都会产生 E33 故障。 1.检查电机参数设置是否正确;

2.检查编码器回路,包括电缆连接,是否受干扰等;3.检查编码器角度 F1-06 及 F1-08 是否正确,检查编码器电缆连接,可以尝试重

新进行电机自学习。4.电梯一启动即报 E33 故障,

32.问:电梯井道自学习故障 E35.

答:运行接触器未吸合即报 35 号故障检查:1.下一极强迫减速是否有效;2.当前楼层 F4-01 是否为 1;

3.检修开关是否能在检修状态并能够检修运行;

4.F0-00 是否为 1;

运行接触器刚吸合即报 35 故障:

检查检修开关是否在检修状态,如果不是检修状态立刻报 35 故障;遇到第一个平层位置时报 35 故障: 1.F4-03 上行时是否增加,下行减小,如果不是,请参考 F2-10 修改;2.平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;运行过程中报 35 故障: 1.检查运行是否超时,运行时间超过时间保护 F9-02,仍没有收到平层信号,一到时间立刻报故障;

2.学到的楼层距离小于 50cm 立刻报故障。此种情况,请检查这一层的插板安装,或者检查感应器;

3.最大楼层 F6-00 设定太小,与实际不符;



运行到顶层:

1.上一级强迫减速有效且到门区时判断,所学习到的楼层数与 F6-00、F6-01 所设定楼层数是否相等;

2.检查是否有平层插板没有安装到位导致检测到的插板数量与 F6-00、F6-01 所设置的不吻合;

3.学出来的提升高度总高小于 50cm 时报此故障;上电时候报故障:

上点检测插板长度为 0 则报此故障;



33.问:运行接触器反馈故障 E36.

答:运行接触器和电机热敏保护采用常闭串联后输入到 X6 点。

1. 运行前热敏保护开关断开后报 E36 故障,检查是否是热敏保护动作;

2. 运行前运行接触器反馈点应保持闭合;运行时,运行接触器反馈触点断开,X6点有效。

34.问:抱闸反馈异常故障 E37.

答:抱闸输出与反馈信号不一致时报 E37 故障。抱闸接触器反馈常闭点串联后出入到X7。

1. 检查抱闸线圈及反馈触点是否正常;

2. 检查抱闸线圈控制电路电源是否正常;

3. 检查 X7 点参数(F5-07)设置是否正确;

4. 检查抱闸接触器及其反馈触点动作是否正常。

35. 问:为什么总报 E53 故障

答:1,检测到开门到位后,门锁输入点还是通。门锁可能被短接2,检查 FE-33=34 开门到位信号已经有效了,但还会照样输出开门信号的。 A, 开门到位接线有问题

B, 测试把设置 FE-33=32 看是否能正常开门。如果不开门接线有问题,或者 F5-25 设置也有问题。

C, 补充说明:因为设置了 FE-33=34 后,开门到位保持,如果设置 F5-25 开门到位有问题也照样开门。

D, 电梯一启动就报 E53 ,说明开门到位接线和 F5-25 菜单设定不一致,认为检测到限位已经有效,门锁通(认为被短接)。

36.问为什么一上电后一运行就报 E17 故障或有飞车现象

答:电梯可以正常运行,但下电后再次上电运行就报 E17 故障。原因是编码器角度上电后校验不通过。

上电后,系统从 F1-07 中读取编码器角度数据(就是下电时存储的 FA-03 数据),同时通过 C、D 的电压情况读取当前编码器的角度数据;如果两者相差不大,则使用 F1-07 的数据,如果相差超过 30 度,则系统选择通过 CD 电压判断出的角度,如果校验过程中受干扰或线缆问题,系统报 E17 以及飞车情况,都是系统内部的编码器角度与实际角度偏差太大造成的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-20 15:49 , Processed in 0.092783 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表