尊敬的各位领导
你们好
根据井道下方空间的防护B”。检验内容与要求修改为:“如果井道下方有人能够到达的空间,应当将对重缓冲器安装于(或者平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩,或者在对重(平衡重)上装设安全钳”

现场情况是电梯底坑在一层,井道下方有负一层和负二层,按照检规要求已经在缓冲器底部的负一层安装了延伸到坚固地面(力不小于5KN/㎡的要求)的实心桩墩,负一层地面也达到荷载要求并且增加实心桩墩,那么负二层是否还需要架设实心墩?

另外第二个问题《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009,2017年第2次修改)第3号修改单中的附件E;将3.16项的检验内容与要求调整为:“如果井道下方有人能够到达的空间,应当在对重(平衡重)上装设安全钳”;此修改单提出的变更只是针对斜行电梯还是垂直电梯也同样适用?现场检验人员要求我们在垂直电梯上必须增加对重安全钳,是否合理(现场井道下方已经安装了实心桩墩)
回复部门:特种设备安全监察局
一是《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009,含第1、2号修改单)第3.16项已明确,“如果井道下方有人能够到达的空间,应当将对重缓冲器安装于(或者平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩,或者在对重(平衡重)上装设安全钳”;二是《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)第3号修改单中的附件E已明确为曳引与强制驱动电梯中的斜行电梯监督检验和定期检验专项要求。