特种设备安全技术规范TSG T7001-2009中2.1项要求:(3)机房通道门的宽度应不小于0.60m,高度应不低于1.80m,并且门不得向机房内开启。门应该装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧有下述或者类似的警示标志:“电梯机器危险——未经允许禁止入内”

制定要求的主要目的

机房通道门是电梯使用单位、维保人员及其他有关人员进入机房的防线,为了防止被随意进入,门应配备钥匙才能打开的锁,钥匙一般由电梯使用单位和维保人员持有,其余人如顶楼业主等不得持有,并在门上张贴或印刷警示标志。为了方便人员进入机房,其最小尺寸为0.6×1.8m。为了再紧急情况下让机房内的人员逃离、从机房内可以不用钥匙就可以打开锁,同时门要朝机房外开启、以方便逃离人员迅速撤离。

电梯通道门检验方法

(1)测量机房门尺寸,查看门锁配置情况,如图1所示。


640?wx_fmt=png.jpg

图1 机房通道门尺寸及门锁配置图

在实际工作中,门高度达不到标准的情况较多。门锁的配置在老旧小区中问题比较突出,如采用合页、明锁等形式,均达不到安全技术规范要求,如图2所示。


640?wx_fmt=png.jpg

图2 不合格的门锁配置

(2)查看警示标志,如图3所示。

640?wx_fmt=png.jpg

在安全技术规范中,警示标志的具体内容并没有进行限制,只是提出:“电梯机器危险——未经允许禁止入内”或者类似警示标志。因此,即使是别的标志、只要内容符合警示要求,也是允许的。