一台默纳克3000+系统的电梯维修过程分享!

[复制链接]
发表于 2020-3-7 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台4层4站4门1600Kg,速度1.5m/s的电梯,默纳克3000+系统,故障为到顶楼急停,然后在返平层开门,中间楼层正常使用,故障偶尔会好一两次,大部分运行到顶楼都会故障,故障时主板报E42运行中门锁断开故障,维保公司技术人在机房短接安全回路故障依然存在,分别短接厅门和轿门回路无法判断故障,先报E53故障出来停梯,换过轿顶板,主板,再平层功能继电器板故障还出现。
来来回回换了几波人去处理都未检查出故障点,接到维保公司老板求助电话时心想这是个软故障,够得查。去到现场后固然和维保技术人员所说的,到顶楼急停,然后再返平层开门,每次都往上冲出去大概6公分的样子,第一反应是井道数据不对,或者门刀挂门锁了。井道检查门球与门刀之间间隙问题不大,机房重新清除以前的井道数据,重新做井道自学习,满怀欢喜以为搞定了,试了一次故障依然存在,这是感觉有点蒙圈了,机房封闭开关门功能想看下故障时主板信号状态,嘿!这时电梯好了,怎么运行都不会出现故障,运行了十几次都没有问题,结果打开开关功能时。故障又出现,难道是轿门问题?为什么其他楼层不会出现,第一次时间把故障问题点判断在顶楼,结合开关门会出现故障,不开关门不会出现故障,立即锁定故障在门区感应器上,上轿顶观察顶楼隔磁刀和感应器的间隙,果然过大了。感应器为4个感应器组合,上下平层感应器为光电感应器,中间两个门区感应器为普通干簧管磁感应器,4个感应器与隔磁刀齿合度距离大了,调整回来,故障彻底解决,收工走人。总结:由于光电感应器感应较灵敏,可以感应到平层。但是干簧管磁感应器一定要在感应刻度线位置才能感应,所以当电梯到顶楼时,由于感应不到门区感应器,电梯会不开门会继续向上一个楼层运行,由于是顶楼,当上平层感应器脱开后立即停梯,再返平层开门,所以才会给你感觉是顶楼急停并且冲出平层位置,当封闭开关门功能时不检测门区感应器,就有了前边不开关门不出现故障,正常开关门时出现故障。