默纳克3000主板故障E36运行接触器反馈异常

[复制链接]
刁儿郎当 发表于 2019-8-3 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
E36运行接触器反馈异常

故障原因

1.在抱闸打开时,运行接触器没有吸合;

2.电梯运行中连续1S以上,接触器反馈信号丢失;

3.接触器反馈信号粘连;

4.接触器闭合以后没有反馈信号;

处理方法

1.检查接触器反馈触点动作是否正常;

2.检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开、常闭);

3.检查电梯一体化控制器的输出线U、V、W是否连接正常;

4.检查接触器控制电路电源是否正常;