一、调试前检查
1、应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。
2、检查强电部分和弱电部分是否有关联。用万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为欧
1.输入动力线三相对地应大于0.5兆欧。
2.电机线三相对地应大于0.5兆欧。
3.接线端220V 对地应大于0.25兆欧。
4.通讯线对地应大于0.25兆欧。以上项目中有短路现象的必须排除。
3、请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确。避免上电后烧毁一体化驱动控制器。
4、检查控制柜壳体、电动机壳体、安全回路接地线是否可靠安全接地,确保人身安全。
5、通电后检查检查控制柜中隔离变压器TCO各端子电压,是否在其标称范围内。正确的前提下合上开关电源控制开关。
二、慢车调试步骤1、电梯曳引机、钢丝绳、轿厢、对重框等安装到位,,井道没有卡阻现象。
2、接好动力电源线,其中包括输入的三相RST和输出的U V W
3、接好抱闸电源线。
4、编码器线相连接好。
5、把插件板上D0插头插D1上。
6、短封安全回路,门锁回路.132-118118-116118-119119-120
7、短封上下换速开关C0M-84COM-86
8、短封轿顶检修开关,COM-78A9、给控制柜通入AC380V的电源,通过板上的灯。
10、观测电梯此时的状态,D53应快速闪动,说明系统没有报故障。
11、安全、门锁灯应被点亮,否则要检查短接线的是否正确。
12、安全回路见下图
640.jpg
XO 检修信号,断开为检修、正常亮灯检修灭灯
X2上行信号,检修点动上行、有上信号亮灯
X4上行单层终端换速开关、通亮灯
X6上平层开关、在平层区亮灯
X8电动机电源接触器检测、亮灯
X10左抱闸开关检测、停车时亮灯、启动灭灯
X11右抱闸开关检测、停车时亮灯、启动灭灯
X12电机温度检测、亮灯
X13备用
X14提前开门门区信号检测
X15消防信号输入亮灯消防动作灭灯
X16应急平层信号检测(ARD)停电应急启动亮灯
X17上行双层强迫换速开关通亮灯
X18下行双层强迫换速开关通亮灯
X19封星接触器触点检测通亮灯
X20门锁旁路输入亮灯不然会被45故障
X26门锁继电器检测
X22安全回路电压检测(高压)通亮灯
X23前门锁回路电压检测(高压)通亮灯
X24后门锁回路电压检测(高压)通亮灯
X25总门锁回路电压检测(高压)通亮灯
注:上面主板定义设置可以通过服务器F25 XO-X15主板常开常闭设定、F26 X16-X31主板常开常闭设定,F153有无厅门锁回路高压输入点检测选择,0无厅门锁高压检测、1有厅门锁高压检测。
14、检修运行检修按住上或下运行,系统会自动整定,主机有电磁声响,3秒钟左右,主机以检修速度旋转,运行慢车时,可以通过手持操作器监视状态---驱动状态,观查电流和运行速度是否正常。
640.jpg
如果检修运行电流很大或报71、91或115等(过电流故障)处理情况如下:
1、检查主板参数F201-F211是否准确。
2、编码器有问题或者接线不对,可手动转动编码器,监控Vfbk是否有速度。
3、可能是电机相序反了,需把V和W接线对换。
4、检查抱闸是否打开,如未打开需调整
5、如在没有挂钢丝绳情况下,需把零速PI值适当调小。











您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-3 16:56 , Processed in 0.112492 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表